Running UF-B längs husets yttervägg

1

Jag vill köra en utomhuskabel till en utvändig utloppslåda utan att begrava kabeln. Min plats är upstate NY, USA.

Här är kretsbeskrivningen: 120v / 30a CB matning # 10/2 UF-B-kabel till ett utomhusuttag (det här gäller en RV-anslutning på sidan av huset.

Jag är intresserad av att komma ut ur väggen med UF-B, fästa den på sidan av huset (ca 2ft över marken) till utomhuslåda. Loppet längs sidan av huset är ca 30ft.

Kommer kod att tillåta att detta körs utan ledning? Om inte vad är kodkravet.

Tack på förskott för någon ingång.

Gene

    
uppsättning Gene 22.10.2016 21:13

1 svar

1

Eftersom din UF-kabel är märkt "Solljusresistent", kan du köra den utomhus under jorden utan att skydda den från solens strålar. Fortsätt och kör - var noga med att kabeln inte befinner sig i ett läge där det kan bli sårt, springa över eller på annat sätt fysiskt skadat.

Om det är så måste du skydda körningen med en ledningslängd.

    
svaret ges 22.10.2016 22:11