Jag kommer att svara på dina frågor i sin tur och sedan lägga till några noteringar i slutet - koden för pooler är komplex, delvis för att de är anpassade installationer för det mesta och delvis på grund av hur poolens elektriska säkerhet utvecklades över tiden .
Du kan faktiskt inte göra detta - ledningen måste vara i ledningen enligt 680.25 (A) (1). Du kan använda Schedule 80 PVC eller RTRC-XW för hela körningen, förutsatt att stubben är skyddad mot fysisk skada (dvs att klä av med en slåttermaskin eller vad inte - 4x4 hörnstolpar runt panelen ska göra tricket, som skulle monteras i ett dränerat pumprum eller grop med utomhuslucka, förutsatt att klart arbetsutrymme bibehålls). Annars är du fast med RMC eller IMC (NOT EMT) - sannolikt röd mässing för att undvika korrosion.
Det 125A-talet är overkill, vilket kräver en 1/0 eller 2/0 triplex i Al. Jag rekommenderar istället att använda enskilda XHHW-2 Al-ledare istället för en triplex (med en 8AWG koppar THWN-2 eller XHHW-2-kabel för EGC, förstås) - det blir lättare att komma igenom ledningen än en triplex , och kan inte heller korta neutralen till marken oväntat om du kör den i röd mässing. (Ledar- / underpanelstorleksråd är nedan, om du önskar det.)
Du är korrekt - aldrig bondneutral och markerad i en delpanel.
Din övergripande plan verkar ljud, förutsatt att underpanelen är korrekt placerad (den kan inte ligga inom 5 'av poolens närmaste kant).
Dessutom, med tanke på vilken typ av pool du har att göra med, finns det några ytterligare punkter att överväga:
Du behöver en bekvämlighetsbehållare någonstans utanför 6 'men inom 20' av poolen - det här kan vara på underpanelen, kopplad till ljuskretsen och skyddad av dess GFCI. (Även om du inte behöver GFCI-skydd på en belysningskrets som matar upp angivna lågspänningsfria armaturer - det är billigt försäkring.)
Din filialkrets måste också köras i ledningen - antingen röd mässing RMC eller IMC, eller Schedule 80 PVC eller RTRC-XW om du vill använda en icke-metallisk ledning. I alla fall måste du köra en isolerad EGC med grenkretsen.
EQUIPOTENTIAL BOND ALL THINGS. Om det är ledande, inte en het eller en neutral, och ligger inom 5 'av poolen, ta inte chansen - bara haka upp det till potentialpotten. I ditt fall, eftersom din pool är vinylfodrad, behöver du inte köra gallret under poolen, precis som en del av omkretsbeläggningen - 12 "OC 8AWG barber koppar används i minst 3 'bortom sidorna av poolen, med kuggsvetsade (dvs. exotermt svetsade) eller på annat sätt uppräknade anslutningar. Du måste också koppla det här nätet till poolpumpmotorens jordledare (vilket är där det kommer att bindas i elsystemets jordbearbetningsutrustning - för en dubbelisolerad poolpump, kör bara en EGC ner till pumpens j-box som normalt och bind den ekvipotensiva bindningstråden till den där) och till en undervattensutjämningsbindningselektrod tillverkad av korrosionsbeständigt material som har minst 9 i ^ 2 av ytan och kan inte skadas av poolaktivitet om det inte finns någon bondad metall i kontakt med poolvattnet. Dessutom rekommenderar jag att du kör en annan ledig tråd från gallret till underpanelen själv, direkt - det här är försäkring mot EGC-anslutningen vid pumpmotorn blir borttagen.
När det gäller det forum som berättade att du inte skulle binda det ekvipotentiella nätet till husets jordningssystem, var den som skickade ut det fullt av baloney för att uttrycka det extremt mildt. NEC 680.26 (B) (6) (a) förklarar det tydligt (stark vikt min):
(a) Double-Insulated Water Pump Motors. Where a double-insulated water pump motor is installed under the provisions of this rule, a solid 8 AWG copper conductor of sufficient length to make a bonding connection to a replacement motor shall be extended from the bonding grid to an accessible point in the vicinity of the pool pump motor. Where there is no connection between the swimming pool bonding grid and the equipment grounding system for the premises, this bonding conductor shall be connected to the equipment
grounding conductor of the motor circuit.
Slutligen, med det här 125A-talet är det svårt - poolpumpmotorn är 8FLA @ 240V enligt tabell 430.248 och använder en 20A-brytare från tabell 430.52, inte den fina 60A-fib som du fick veta. Faktum är att det 60A-nummer som de ger dig bara för pumpen är tillräckligt för att lämna 1200VA (600 per ben) för belysning och bekvämlighetsbehållarbelastningar efter 10A maxbelastning från poolpumpen och 40A-numret för värmepumpen - vilket är drygt tre gånger 180VA / utloppet anger koden att du allokerar till allmänna behållare och utlopp som inte täcks av andra laster.
Med den informationen i handen kan vi köra 4 6AWG THWNs för mataren, precis som du föreslår, och 14AWG för poolpumpen som 430.22 anger en ledarbedömning på 125% av FLA eller 10A i ditt fall. (Du kan också använda 14AWG för kärl / ljuskrets - inget säger att det måste vara 20A.)