Jag har en Heil hvac-modell. N44336336GKE100, Systemet fungerar ok när det är i kallt läge men när det är i värmemodus går den utvändiga fläkten i 30 sekunder och stängs av i 20 sekunder och upprepas kontinuerligt av cykeln. Jag bytte avfrostningssensorn som verkar fungera men nästa morgon gick det tillbaka till samma cykel. Jag kollade kondensatorn och läsningen var densamma som specifikationerna. Kan du peka på mig innan jag gör någonting dumt. tack.
Jag föreställer mig att du hänvisar till Heil Model N4H336GKE100.
Kontrollera testreglaget på avfrostningspanelen. I "Speed Up" testläget kommer det att orsaka den tid du beskriver. För normal drift ska testbygeln vara öppen (ingen jumper eller metallobjekt som kortslut teststavarna tillsammans). Standarden för timingbygeln är vanligen "60." För torra klimat bör timingbygeln vara "90".
Teknisk supportmanual är publicerad på denna adress:
Här är en stillbild från relevant avsnitt:
Läs andra frågor om taggar hvac Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna