Jag har installerat en ny förvaring på sin egen 20A krets med en väggbrytare, allt fungerar bra ... inga problem. Jag fick veta att det måste vara en GFCI-behållare. Vad säger du?

    
uppsättning Rob 29.04.2015 18:21

1 svar

1

Ja, det gör det, under 2014-kod. Du kan hitta föråldrade artiklar som hävdar att det inte gör det - de är föråldrade.

210,8 (A) (7) Varje 125V 15 eller 20 A-behållare inom 6 fot av en sänks kanten (kortaste vägen) kräver GFCI-skydd

Används för undantag för bostadsutrymmen (fram till 2011) gör inte nu (2014 framåt.) Andra än bostäder krävdes 2008.

    