Vår ugn är en Carrier Cobra GB1AAV042901ACJA tillverkad i den 39: e veckan 1994. Omkring en vecka sedan dog den utan att producera några diagnostiska koder. Tekniken diagnostiserade problemet som det gamla styrkortet och ersatte det med en ICM282A som han hade till hands - och det slog tillbaka igen. Det visar sig att styrkortet var dåligt, eftersom en kontaktanslutning på fläktreläet blåses ut helt och inte längre gjorde en anslutning. Vi firar återgången av värme och fortsätt ...
Bara för att hitta två dagar senare, att ugnen har slutat värma igen. Nu producerar det helt enkelt inte en flamma, går genom en oändlig slinga av "spring inducer-motor, sätt på tändaren (varm yta), sätt på gasventilen en stund, stäng av gasventilen, stäng av HSI, stäng av induceraren, börja om från början". Kontrollpanelen blinkar inte några koder medan detta händer och låser inte ut . Jag har kört självtestet på brädet och blåsarmotorn, induceraren och HSI passerar alla med flygande färger. Vår teknik har förutsett att det är en fast gasventil eller ett problem med det nya styrkortet. Min enda teori kvar är att stänga gasavstängningen och applicera sedan 24VAC på gasventilen via en amperemätare för att se om den faktiskt drar ström / drift normalt eller inte kan användas / skärs ut. Finns det något annat vi kan göra för att diagnostisera detta?
Uppdatering: ytterligare diagnos har resulterat i att gasventilen är hörbar och en svag lukt av gas är närvarande när ugnen försöker cykla. Applicering av 24VAC på gasventilen M-terminalen med ledningen till styrkortet frånkopplad och avstängningen av gasen ger 310mA eller så, så är gasventilen så tydligt fin elektriskt (dvs ej öppen). Det enda som finns kvar är ett kontrollkort som antingen är inkompatibelt eller DOA eller en gasventil som öppnar något men öppnar inte helt ...
Uppdatering 2: ännu mer diagnos (med annan ICM282A installerad, liksom en ersättare White-Rodgers 36J24 gasventil) och vi får 500mA till gasventilen när vi hoppar 24V till gasen ventilen manuellt (liksom tändning, som vi gjorde detta med både gasavstängning och tändare på). Att sätta ammätaren i linje mellan gasventilen och styrtråden från brädan ger emellertid bara 200-250mA. WTF? Kan vi få en bräda som driver gasventilen för svagt? (Installationsmanualen för ventilen säger att den bara drar 280mA men ...)
Du vet hur vi fortsätter att säga att HVAC-problem vanligtvis inte är termostatens fel? Tja, det visar sig, oavsett vad den ursprungliga kontrollen över huvudet tog ut "stat (en Honeywell CT3500A4453 från 2007) också, men på ett subtilt sätt. Det verkade för att fungera - det svarade normalt på att knappen tryckte och försökte beordra värme. W-utgången från "stat" sankade dock (ned till 21V från den normala 24-28V), och det här var orsaken till att sänkspänningen gick ut till gasventilen, genom att jumpering R till W via min ammeter vid "Statens slut gjorde att ugnen brann upp utan problem. Ersätt termostaten med en billig icke-programmerbar och problemlösad!
Vidare analys av situationen visade att styrkortet istället för att generera sin egen 24VAC-signal till gasventilen bytte 24VAC W-signalen från termostaten, vilket förklarar varför termostatens avtagande W-utgång orsakade gasventilen till att felfunktion. Även om jag inte kunde bevisa det, kunde den enda sannolika -kandidaten för varför termostaten misstog vara en skadad reläkontakt på termostatens kontrollrelä.
Läs andra frågor om taggar furnace hvac Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna