How att byta ut en behållare med fyra heta och fyra neutrala ledningar?

0

Jag byter ut några behållare i mitt sovrum. Jag har ersatt 7 så långt och de har alla samma inställning: 4 ledningar och 1 jord. De är raka framåt för att ersätta.

När jag öppnade den sista behållaren fick jag veta att den hade 9 ledningar: 8 ledningar och 1 jord (se bifogad bild) Jag kunde inte förstå hur det här fungerar och hur jag kunde ersätta det och stänga det igen. Den behållaren är inte ansluten till någon strömbrytare.

Varför har jag 9 ledningar för den behållaren? Hur kan jag ersätta det?

    
uppsättning Martin 15.03.2018 21:04

2 svar

2

Antag att de inte är en delad krets, bara bunt dem alla efter färg och lägg till en pigtail till varje bunt för uttaget. Du behöver röda trådnötter för att hantera så många ledningar, förutsatt att # 14. Vissa varumärken accepterar fem # 12. Se till att du gör ett rent jobb för att kombinera och vrida bunten för att säkerställa god kontakt.

    
svaret ges 15.03.2018 21:08
1

Det är inte bara en behållare. Det är en kombinationsenhet.

Det är en behållare. Och det är också ett splitsblock .

Behållare är ganska snygga anordningar. De behöver två skruvar av andra skäl (bryter av flikar för separat kontroll). Men om du inte slår av flikar, dubblar de också som skarvblock för flera kranar . De flesta 2-skruvbehållare låter dig fästa tre saker, så det motsvarar två 3-terminala spjällstänger:

  • Ett hot-neutralt par (antagligen ledningarna)
  • Ett annat hot-neutralt par (antagligen mer nedströms utlopp)
  • själva behållaren

Vissa behållare är byggda med 4 bifogade punkter per sida, vilket motsvarar två fem-terminal skarvstänger.

Det är just vad som händer här. Leverans förgrenas till andra platser för andra ändamål.

    
svaret ges 16.03.2018 00:53