How ska jag kontrollera min garagevärmare?

-1

Jag har precis köpt en garagevärmare från min lokala stora låda maskinvaruhandel och jag planerar att ställa upp det, men hade några frågor jag skulle vilja köra av experterna här.

För det första planerade jag ursprungligen att installera denna värmare (som jag har gjort i andra garage) via en kontaktor . Men jag har bara satt upp dessa i det förflutna i större garage där det var motiverat flera enheter som ledde till en enda termostatstyrning. Dra upp varje enhet till sin egen 30 amp brytare och termostaten till en 15 som styr kontaktorn.

I mitt ganska lilla garage behöver jag inte flera enheter så jag tänkte bara ställa in det med en termostat, så här en . Jag är nyfiken:

  • Kan jag använda denna termostat som är nominellt högst 22ampar på 30 amp-brytare (med tanke på att värmaren är märkt högst 20amp)? En vän i fältet sa att han inte skulle sätter inte en 22amp-termostat på en 30 amp-brytare, även om värmaren bara använder 20 ampere, eftersom värmaren i sällsynta fall drar mer än 22 ampere (vilket inte skulle gå ut på brytaren) det kan värma termostaten och vara dålig .
  • Kan jag använda denna typ av omkopplare för en 240v-enhet? Som detta ? Min rationella för detta var att istället för att använda en separat termostat, använd den inbyggda termostaten på värmeenheten men ha en bekvämt läge på / av-brytare så Jag behöver inte nå upp till värmeenheten (monterad från taket) eller gå in i panelen varje gång jag vill slå på / av enheten.
uppsättning justinw 23.10.2014 23:58

2 svar

0

Värmarens startström är antagligen lite över 20 ampere (som 25) i upp till en minut. När det värmer upp, bör belastningen vara 20.833 ampere.

Under mindre än en timme är det en acceptabel belastning, men värmekablarna måste värderas för kontinuerlig belastning enligt NEC.

Istället får du en lägre värmevärmare eller använda en kontaktor. Kontaktorn ger också nytta av att tillåta en smart termostat.

    
svaret ges 24.10.2014 01:39
0

Från Installationsinstruktioner

If a remote line voltage thermostat is used it should be rated for higher than the amp load of the heater connected.

Instruktionerna listar din modell vid 20 ampere.

NEC kräver dock ledare (210.19 (A) (1) (a)) och överströmningsenheter (210.20) som matar kontinuerliga laster som ska betygas 125% av belastningen. Så brytaren, ledarna och termostaten ska betygsättas för minst 25 ampere. Därför krävs en 30 amperebrytare och 10 AWG koppar enligt instruktionerna.

    
svaret ges 24.10.2014 12:16