Hur installerar jag säkert en pol / mast på vårt tak?

2

Vi installerar en pol / mast för trådlös kommunikationsutrustning på taket av vår kommersiella byggnad.

Polen måste stiga 2m över taklinjen. Självklart vill vi att polen är så säker kopplad som möjligt.

Det här är vår nuvarande plan för attack:

Köp en 3m längd galvaniserat rör och få det att sträcka sig 1m under taklinjen, parallellt med en armerad betongkolumn (en del av byggnadsstrukturen).

Passera röret genom två bilagor, som jag inte känner till namnet på. De är som en rörklämma med en platta svetsad till den. En nära toppen av 1m överlappar kolumnen och en nära botten.

Fixera varje platta till betongkolonnen på fyra ställen.

Fäst tre killar rep i toppen av polen, en bort från betongkolonnen och en i varje riktning vinkelrätt mot det. Kugghjulen kommer att sättas fast på delar av byggnadsstrukturen och en vridskruv kommer att användas för att dra åt dem handtäta.

Låter det här som ett säkert sätt att montera polen och kubbanet slutar?

Jag har hört att epoxylimbultar är säkrare än Dynabolts (expansionsbultar) och minskar risken för betongsprickning. Är detta sant? Finns det några resurser som jag borde läsa för att använda epoxylimbultar korrekt?

    
uppsättning jbg 11.10.2012 05:14

1 svar

1

Du kanske vill överväga en av de olika stilerna av kommersiella konsolaggregat avsedda att montera antennmaster på skorstens- och betongkolumner. Här är några exempel:

    
svaret ges 11.10.2012 07:02