Tänk inte att sågspånet är problemet, men du kanske vill kontrollera att dina lampor gör bra kontakt. de kan orsaka en intermittent strömkälla genom att inte vara helt i uttaget och orsaka att den reser. mer än troligt att du har en känslig gfci.
Jag är inte särskilt stark med elektrisk, men jag kan göra grundläggande reparationer. Jag plugga in en förlängningssladd och på något sätt blåste 15 Amp GFCI i mitt garage. Jag bytte ut den med en ny 15 Amp GFCI. Jag har nu makt till mitt garage och uteslutningar utom en utanför GFCI vid verandaen. Jag ska testa för kraft med en multimeter och ersätta om det behövs (förhoppningsvis en enkel fix). Mitt huvudproblem är nu varje gång jag slår på mitt fluorescerande butiksljus (fyra fot, 2 glödlampor, plug-in-typ) i ett annat uttag, går det ut med mitt nya GFCI. Allt annat jag pluggar in är bra. Jag har aldrig haft den frågan förut. Jag har nyligen gjort mycket slipning. Kan sågspånet påverka ballasterna och orsaka en kort?
Har du råd från dig som upplevt elkar / damer? Jag är på en 20 amp brytare förresten.
Tack på förhand
Tänk inte att sågspånet är problemet, men du kanske vill kontrollera att dina lampor gör bra kontakt. de kan orsaka en intermittent strömkälla genom att inte vara helt i uttaget och orsaka att den reser. mer än troligt att du har en känslig gfci.
Läs andra frågor om taggar electrical gfci Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna