Fastning THHN-kabel i anslutningsboxen

1

Jag installerar en elektrisk subpanel i mitt garage och har en 2 "PVC-ledning som går upp ca 5 meter från panelen genom taket till garaget. I ledningen körde jag 2 12/2 NM romex körs för 2 separata kretsar.

AHJ sa att detta inte är tillåtet och att jag skulle behöva köra enskilda ledningar. Jag planerar att installera en kopplingslåda överst på ledningen där jag kommer att göra anslutningarna mellan NM-kablarna och de enskilda THHN-kablarna som jag kör in i underpanelen. Min fråga är att jag behöver fästa THHN-kablarna i kryssrutan? NM-kablarna kommer att ha plastinsatsen i knockouten. Om det behöver fästas, har några idéer hur? Jag kunde borra hål i jbox och använda bandband men tror inte att den uppfyller koden.

    
uppsättning overpar83 05.04.2018 23:01

1 svar

1

Fästning behövs inte

För en kort stund som din, behöver du inte fästa kablarna i lådorna - NEC-folket har arbetat med detta och för 12AWG-ledningar kan du köra 100 'rakt upp i ledningen innan du behöver sätta något stöd i. (Detta nummer kommer från NEC tabell 300.19, förresten.)

    
svaret ges 06.04.2018 03:07