Du bör använda en ljuskälla för våta områden. Ofta när du ser ett objekt som är CSA-certifierat, är det för våta platser. Se följande länk för ett bra ljust ljus för nybyggnation eller ombyggnad. Det har också stora betyg.
Jag är i Montgomery County, Maryland och jag hade en entreprenör berätta att det är mot kod för att sätta ett försänkbart ljus i min dusch. Duschen är 3 'X 3' X 7'1 "(3 fot med 3 fot och höjden är 7 fot 1 tum).
Här är mina frågor:
Kan jag sätta in ett nedsänkt ljus med duschutsmyckning i den duschen? (Allt jag ser säger jag kan)
Behöver jag ett speciellt högtrycksljus eftersom det är under 8 meter högt? (Och Om så, vad köper jag?)
Andra kodrelaterade frågor som jag borde vara medvetna om?
Jag undersökte det och släckte ljuset och den här entreprenören (vem gör det här för att leva) berättar för mig att en inspektör skulle avvisa det, vilket jag inte tror på som infällda ljus i duschar är överallt dessa dagar.
National Electrical Code är ganska tydlig på detta, åtminstone från och med 2014-versionen. Det står att om armaturen ligger ovanför badkaret eller duschen och inom 8 fot vertikalt från toppen av badkarfälgen eller duschgränsen, måste armaturen bedömas för fuktiga platser. Om fixturen kan vara föremål för duschspray måste den bedömas för våta platser.
Om det var jag skulle jag installera en fixtur som är rankad för våta platser, bara för att vara på den säkra sidan.
National Electrical Code 2014
Chapter 4 Equipment for General Use
Article 410 Luminaires, Lampholders, and Lamps
II. Luminaire Locations
410.10 Luminaires in Specific Locations.
(D) Bathtub and Shower Areas. No parts of cord-connected luminaires, chain-, cable-, or cord-suspended luminaires, lighting track, pendants, or ceiling-suspended (paddle) fans shall be located within a zone measured 900 mm (3 ft) horizontally and 2.5 m (8 ft) vertically from the top of the bathtub rim or shower stall threshold. This zone is all encompassing and includes the space directly over the tub or shower stall. Luminaires located within the actual outside dimension of the bathtub or shower to a height of 2.5 m (8 ft) vertically from the top of the bathtub rim or shower threshold shall be marked for damp locations, or marked for wet locations where subject to shower spray.
OBS: Den här koden verkar gå tillbaka så långt som 2008-versionen av NEC. Så länge din jurisdiktion har antagit åtminstone NEC 2008, borde du vara bra.
Du borde inte ha problem med att hitta armaturer; och / eller trim, som är rankad för våta platser. I nästan alla fall förseglas fixturen eller trimmen för att förhindra vattenintrång. En snabb sökning genom Home Depots inventering, visade upp det här objektet till exempel.
6 in. Vit Inbyggd Belysning Reflektor Dusch Trim med Frosted Glass Lens
Jag är säker på att du hittar dem i alla olika stilar, färger och från många olika tillverkare.
Du bör använda en ljuskälla för våta områden. Ofta när du ser ett objekt som är CSA-certifierat, är det för våta platser. Se följande länk för ett bra ljust ljus för nybyggnation eller ombyggnad. Det har också stora betyg.