Är mitt HVAC-system obalanserat?

1

Jag köpte ett hem tillbaka i augusti och den tidigare ägaren hade installerat ett nytt 3 ton HVAC-system. I grund och botten just nu är VVS placerad i övervåningen hall och det sätt som kanalen är inställd på är att det finns en central returluft precis under den (12x24) som drar luft direkt in i den och en annan returledning i sovrummet (16x24) . Jag har märkt att huvudutloppsventilen under enheten ger ett högt visslande ljud när enheten är igång. Om jag öppnar ventilerna kan jag se att luftfiltret böjer inåt eftersom enheten suger luft i så hårt det orsakar mycket tryck. Det verkar inte normalt. Jag undrar om det inte finns tillräcklig avkastning. Det kan bara vara att det finns mycket mer luft som dras in vid huvudventilen eftersom det är närmaste öppning (väg med minst motstånd). Sovrummen på övervåningen blir ofta mycket varma under sommaren och speciellt när dörrarna är stängda, eftersom luckan under dörren inte är så stor och inspektören sa att det skapar ett positivt tryck som förhindrar att luften kommer ut ur tillförselluften där. Jag undrar om det skulle vara klokt att ha en ny ventil installerad i ett av sovrummen på övervåningen för att lindra dessa problem. Jag tror att jag måste få en certifierad A / C kille komma ut och ge mig lite råd. Jag hoppades att jag kunde hitta någon här.

    
uppsättning justinschw 25.02.2015 02:03

1 svar

1

En visselpipad ljud vid returen indikerar ofta att grillen är för liten i förhållande till kanalen som är ansluten till den.

Gör konsekvent lämnar dörrarna öppna så att systemet kan värma och kyla hemmet tillräckligt?

För de flesta sovrum med mer än 100 cfm av tillförsel med en 1 tums dörrskärning är inte tillräcklig öppning för returluft. Om du har matta installerad är det troligt att du har mindre än 1 tum. Överförings- eller jumperkanaler kan hjälpa till att lindra trycket som inspektören noterade. Detta kan enkelt kontrolleras med manometer. Tryckskillnaden mellan rummet och det centrala området där avkastningen är belägen ska vara 3 pa. eller mindre.

Experiment genom att lämna alla dörrar öppna (så mycket som möjligt) i flera dagar först. Om du lämnar dörrarna öppna och / eller ger bättre returcirkulation löser problemet inte, så behövs annan hjälp.

Det låter som om du behöver en kompetent HVAC-teknik för att felsöka och balansera ditt leveranssystem. Det är också möjligt att du är underbelastad eller det finns några andra problem (som överdriven kanalläckage eller problem med uppställningen) om du har problem med att behålla önskad termostat börvärde.

    
svaret ges 27.02.2015 00:09