Skulle jag slipa metalllåda för 14-50 uttag?

1

Jag har precis slutat installera ett 14-50-uttag i mitt garage. Jag har inte anslutit det till breakerboxen än. Jag använde 6/3 nm-b kabel med jord. Jag gjorde kabeln och jordanslutningarna till uttaget men jag förbinder inte jordtråden med metalllåda och nu får jag en känsla av att det är fel. Är det? Jag såg inte en skruv på metalllåda för att leda mig in. Ska jag ansluta marken till metalllåda?

Här är en bild av uttaget och länkar till vad som ligger bakom plattan.

Tack

Metalllåda: länk

Metalllåda omslag: länk

Väggplatta: länk

Kabelklämma: länk

    
uppsättning Rodo 12.09.2018 08:25

1 svar

2

Du vill ha en av dessa

bifogadmedenavdessa

precishär

Då kan du lägga den nakna marken i lek i hylla, ingen trådmutter i lådan, ingen pigtail ... åtminstone IMO som är det enklaste sättet att mätta detta.

Den gröna skruven används vanligtvis för jordning, men du kan verkligen använda en 10-32 maskinskruv.

Var noga med att välja en inlagringslucka som accepterar # 6 tråd.

    
svaret ges 12.09.2018 12:45