What är det rätta sättet att koppla en 4-kilns ugnsbehållare?

12

Jag tror att jag har kopplat det här på rätt sätt, men jag kan inte hitta en online-referens som jag litar på nog att flipa pausen igen.

Så här kopplade jag det till.

Är detta korrekt?

    
uppsättning Biff MaGriff 22.03.2012 05:20

1 svar

16

Det är korrekt.

Se NEMA 14-50R

NEMA 50A Table

Källa

G - Ground
W - Neutral
X - Hot
Y - Hot

Om du tittar på terminalskruvarna på en av dessa behållare kanske du märker att de är olika färger.

Dengrönatonadeskruvenärmarkerad.
Silverskruvenärneutral.
Detvåmässingsskruvarnaärheta.

Dettaärettvanligtmönsterideflestaelektriskaenheter,ochkanlättkommaihågmedenenkeldikt.
Black to brass, or you'll fry your ass.

[email protected]åpekade,eftersomderödaochsvartatrådarnaärbådahetaspelaringenrollvilkensomärkoppladtillXellerY.Varjevarmtrådkommeratthaenelektriskpotentialpå120Vtillneutral/jordoch240Vpotentialförvarandra.Dettaberorpåattiamerikanskbostadsledningmatashusetfrånentransformatormedettmittuttagsekundärt.Byggnadenärdärförförseddmedtvåhetaben(L1,L2),somär180°"out of phase" och centrumkranen (N).

På grund av detta kan någon enhet i huset drivas med antingen 120V, 240V eller båda. För att leverera 240V till en enhet måste en varm ledning från varje ben av systemet vara närvarande vid uttaget.

I vårt läge är ett ben av systemet den svarta ledningen (L1), och den andra är den röda ledningen (L2). På så sätt hakar du upp dem, du har alltid 120V potential L1 till N och L2 till N och 240V potential L1 till L2.

    
svaret ges 22.03.2012 13:09