Eftersom du har en multimeter, kan du kontrollera spänningen på ledningarna på termostaten. Se till att mätaren är inställd på AC (växelström) i det här fallet, och om det finns intervall, är något säkert för 24v. Probe de röda och blåa ledningarna och se om det finns 24v. Du kan också kontrollera spänningen mellan den röda och någon annan ledning.
Om det inte finns någon spänning är lågspänningsaggregatet för ugnen dålig eller inte någon ström. Det finns förmodligen en brytare i ugnsskåpet, men det kommer troligen att vara en brytare som ligger på även ugnen / luften. Se till att de är båda på och kontrollera spänningen igen.
Strömförsörjningen kommer typiskt att se ut så här och borde ha två 120v-ledningar och två 24v-ledningar som kommer av den.
Omdukanhittaden,kontrolleraspänningentillförattseom120värnärvarande.Felsökningfortsätterhärifrånomdetintefinns120v.
Termostatinformation
Antaatttrådfärgernaduharärstandard...
Förattslåpåfläkten,görtermostatenenanslutningmellanderödaochgrönaledningarna.Omduläggerenbygelmellandessaledningarskafläktenköras.
Förattsättapåvärmenanslutsmellanderödaochvitatrådarna.Kallettillvärmekommeralltidattåtföljasavenuppmaningtillfläkt.
Denblåledningensignalerarintenågonting-detlevererarbaraspänningtilltermostatenisambandmeddenrödaledningen.Förattritaenparallellmeddittkabeldragningärdenrödaledningensomdensvarta"heta" ledningen, och blå är som den vita "vanliga" ledningen.