making känsla av en förvirrande ljusbrytare låda

4

Jag försöker installera en GE Z-Wave 12724 Smart Dimmer, och min lampaskärmslåda ser ingenting som jag antar att det skulle vara med trådar som är korrekt identifierade. Detta skulle inte vara den första felaktigt installerade saken jag hittat i den här lägenheten men jag är hoppfull att det inte är så illa. Jag har spelat med lite av det och skulle älska hjälp att bekräfta trådens identitet, och också om jag har tillräckligt här för att säkert installera omkopplaren.

Här är en bild av vad jag jobbar med och några etiketter som hjälper till att referera till olika ledningar. Jag har fyra svarta ledningar (märkta 1-4 i rött) anslutna till de två strömbrytarna (regelbundet, inte trevägs) och 4 vita ledningar lödda ihop och inslagna i elektriskt band (märkt 5-8 i rött). Trådkällorna grupperas ihop så jag försökte märka varje tråds källa (i orange) också om det är till hjälp.

Jag öppnade buntet med vita ledningar med kopplingslådan och kopplade dem sedan parvis för att se vad som händer. Här är vad jag fick:

  • 5 till 7: Kökslampan tänds
  • 6 till 7: Slumpmässigt kök utlopp slår på
  • 8 till 7: Matlampan tänds

Så baserat på allt och trådlayouten, här är mina gissningar för att identifiera:

  • Wire 1 - Ladda till köksljus
  • Wire 2 - Line (eftersom den består av två källkablar och hoppade för att ge ström till matswitch?)
  • Wire 3 - Bridge för att få linje till matswitch
  • Wire 4 - Ladda till matljus
  • Wire 5 - Neutral anslutning till köket
  • Wire 6 - Outlet neutral anslutning
  • Wire 7 - Neutral med tanke på att det gör allt annat fungerar
  • Wire 8 - Äta neutralt samband

Och de specifika frågorna om jag fick dem korrekta:

  • Är den vita bunten min neutral eller kan den slipas?
  • Om det är neutralt, ska jag definitivt inte koppla omkopplaren utan grund?
  • Om det är neutralt kan jag bara ansluta buntet till den neutrala terminalen på strömbrytaren, eller ska jag koppla bort den vita bunten och använda kabelnötter för alla dessa anslutningar istället?
  • Ska jag koppla bort de två källkablarna som jag tror är linjer så att varje strömbrytare har sin egen linje från väggen istället för att den hoppade från den ena till den andra?
  • Är det dåligt att det finns en ledning till ett uttag i den här rutan, verkar konstigt.
  • Tack så mycket alla!

        
    uppsättning mkiv300 20.12.2016 04:09

    1 svar

    4

    Jag håller med dina gissningar. (Jag måste säga att jag aldrig har sett någon som utför en kretsdiskriminering genom att manipulera neutrala -kablarna!) Kabeln med [2,7] ger ström till allt annat.

    Frågor:

  • Om den vita bunten maldes, var skulle neutralen vara? Det verkar som om du inte har något fel i kugghjulet.

  • Det finns ingen felplats nu, så att installera omkopplaren utan att använda jordkontakten kommer inte att göra saken värre.

  • Eftersom du inte kan tillhandahålla feljordning utan att byta ut lägenheten, överväga att byta ut utloppet (eller alla uttag) med GFCI-skyddade uttag. De brukar komma med en "No Equipment Ground" klibbig etikett, som du skulle använda. Men det kan vara ett projekt för en annan gång.

  • Koppla bort det vita buntet och använd en trådmutter för att knyta samman dem, inklusive en kort pigtail till den neutrala anslutningen på GE 12724.

  • Ja, det borde du. Använd en trådmutter för att koppla samman linjen varm, lasten till uttaget och en pigtail till linjekontakten på varje strömbrytare. Lämna inga anslutningar som bara är inslagna i tejp; det är mycket osäkert.

  • Hur djup är kryssrutan? Du vill veta om du överskrider boxens volymkapacitet.

    Du har 8 ledare in i lådan, och två enheter vinklar som räknas som 2 ledare vardera. Du har inga inre klämmor, ingen supporthårdvara och ingen jordskruv, så din totala ledarantal är 12. Om du är 12-guage, som det verkar vara, kräver varje ledare 2,25 kubikcentimeter. Detta ger ett totalt krav på 27 kubikmeter.

    Du kan hitta kapaciteten i rutan med en linjal; bara multiplicera bredden X höjd X djup. Tvåfaldiga lådor är typiskt ca 4 "kvadratiska, så vid 2,5" djupa kapaciteten skulle vara 40 kubikcentimeter. Även om din ruta är lite mindre, om den är 3,75 "X 3,75" X 2,25 "som fortfarande är tillräckligt stor vid 31,6 kubikmeter.

  • Ja, strängt taget är det dåligt. Elektriker gillar verkligen inte att sätta utlopp och lampor på samma krets. Kanske en licensierad elektriker kommer att chime här och berätta vad NEC har att säga om detta.
  • svaret ges 20.12.2016 06:18