Chinese Power Supply 180-260v på US 220v Electric

0

Jag bygger 3 stora datorer som kör 3 1300w nätaggregat. Jag köpte enheterna och jag kan inte returnera dem bara för att hitta dem i kinesiska / AU Power. Märkningen läser "180v-264v 50-60Hz 20 / 10A" I mitt hus sprang jag 3 Romex 6/3-ledningar anslutna till 60A-brytare. Min avsikt var att koppla 3 nätaggregat till varje linje. Jag sprang var och en av dessa rader till en kopplingsbox. Mitt problem är strömförsörjningen har 3 ledningar. Brun varm, Blå naturlig och Grön / gul mark. Jag har tittat på stegomvandlare men jag ser inte någon typ av produkt som skulle låta mig ta 220v-linjen som jag har kört till 180-264. Några förslag på hur man går vidare eller var att hitta vad jag behöver?

    
uppsättning Avery Willard 26.01.2018 23:44

3 svar

1

Det finns flera problem här. Men den goda nyheten är, du erred på sidan av overdesign, så det blir lätt att säga det rätt, och du kommer att sluta med en rättvis bit av extra kapacitet. Till exempel körde 6 / 3 en stor -rörelse. Det bidrog inte till mycket kostnad och det gav dig mångsidighet som du kan lägga till bra användning.

Den strömförsörjningen

Strömförsörjningen är nominell till 1300W utgång . En aspekt av sin billiga Cheeseness och brist på UL-notering är att den inte har en namnskyltjocklek , eller den kraft det behöver från elnätet . Detta skiljer sig från utgångsbedömningen med a) effektförbrukningseffektivitet, och b) effektfaktor . Hoppa över gory detaljer, jag ska SWAG-gissa namnskylten vid 1800 VA. Numren fungerar bra bra om jag gör det.

(gärna google VA och hur det skiljer sig från Watts).

Bortsett från den här "verklighetskontrollen" kommer detta att bli en kontinuerlig belastning så vi måste göra en avleda på 125%. Det betyder att vi måste tillhandahålla en krets för 125% av 1800 VA, eller 2250 VA .

  • Detta ligger precis inom 2400 VA-kapaciteten hos en 120V / 20A krets. Du skulle behöva en uppstartstransformator, men det skulle ge rätt neutral till strömförsörjningen.
  • Två skulle bara passa på en 240V / 20A krets (4800 VA)
  • endast en skulle passa på en 240V / 15A krets (3600 VA).

Din 60A-krets har 240V x 60A = 14 400 VA. Du har inga problem med att tillföra tre 2250W laster på kretsen. Faktum är att du kan få sex .

Driva enheterna och neutrala

RedGrittyBrick påpekar en allvarlig fråga. Dessa enheter är gjorda för att anslutas till hett och neutralt. I USA 240V kraft, det finns ingen neutral, det är varmt och varmt. Nätet på strömförsörjningen skulle behöva isoleras för att tolerera att vara 120V från marken, och det kan inte vara. Om bara fabriken skulle kunna ge dig råd! Oavsett, här är hur du fixar det.

De gör "step-up, step-down" -transformatorer. Du levererar 120V vid 20A (2400 VA) till transformatorn. Den passerar neutralen rakt igenom (så det är nöjd). Därefter fördubblas spänningen på den "heta" ledningen, vilket ger dig exakt rätt: 240V och neutralt.

Det går att leverera 120V eftersom du använde / 3-kabel.

Strömfördelning av 60A

Du kan inte bara ansluta alla 3 nätaggregat till en 60A-huvud, särskilt när de är billiga enheter . Att sätta en 1800W-enhet på en 14,400W brytare är nästan värdelös, eftersom resan punkten (14.400W) är så mycket högre än värdet på strömförsörjningen (1800W). Du behöver mer förnuftiga brytare storlekar.

Hur kan du dela upp den 60A-försörjningen på ett säkert sätt:

PDU . Ditt första alternativ för att distribuera ström är en PDU , som är datorutrustning gjord för att sitta längst ner på en rack, ta en fettströmanslutning och distribuera den till enskilda servrar i racket med förnuftig krets skydd. Dock PDU är dyra, och delpaneler är billiga.

En QO-panel med kvalitet är cirka 45 dollar, en billigeburgerad $ 22, brytare är $ 5 eller $ 9 för 240V-typer.

underpanel . Normalt rekommenderar jag den största delpanelen du har råd med. Men i det här fallet , används det inte för mer än 8-13 mellanslag (det är märkt ström måste vara minst 60A). Och då passar du breakers så här.

  • Om du använder stegetransformatorer, sätt i 3-6 120V / 20A brytare (2400VA vardera).
  • Om du använder 240V, använd tre 20A-brytare (4800 VA) och sätt upp till 2 servrar per krets.
  • Eller använd 240V, använd 3-6 15A-brytare (3600 VA) med 1 server per krets.

Observera i 120V-exemplet, du måste verkligen titta på breaker-placering för servrarna. Placera serverns brytare i par sida vid sida, precis som 2-poliga brytare. Placera inte de 6 servernsbrytare i de tre bästa raderna. Aux-kretsen är för små belastningar som bildskärmar, växlar etc.

Inte parallell. Använd tre underpaneler.

Neutral och mark måste separeras i underpanelen, så lägg till en extra jordbalk ($ 5) och ta bort den gröna skruven på neutralstången för att lossa den. Detta gör 120V tillgängligt.

    
svaret ges 27.01.2018 09:14
0

En strömförsörjning med en märkskylt som säger att ingångsspänningen är "180-264V" kommer att fungera med någon spänning som är större än eller lika med 180V och även mindre än eller lika med 264V. Eftersom 220V ligger inom detta område är det bra.

Det står också 50-60Hz vilket betyder att det kommer att fungera med den frekvens som används i USA.

Det enda problemet är att den här enheten är konstruerad för enfasig strömförsörjning med en varm och en neutral, där neutralt är i markpotential. I USA är en typisk 220V-försörjning delad fas med två hots och ingen neutral. I teorin kan detta göra skillnad mot den isolering som krävs. I praktiken antar du att du förmodligen kommer undan med den. Jag skulle passa en GFCI men eftersom värsta fallet brister i flammor eller fallet är 120V och elektrocuterar dig.

Du kanske kan få rätt markreferens med en 220V-isoleringstransformator med separat jordanslutning, men det kan vara bäst att fråga om det på electronics.stackexchange.com. om du kan formulera frågan som en elektronisk designfråga.

Eftersom den här etiketten inte visar någon typ av UL-märkning (eller till och med CE), skulle jag vara särskilt försiktig. Det kan påverka din byggnadsförsäkring åtminstone.

    
svaret ges 27.01.2018 00:03
0

Var är problemet? Kablarna är 240V / 50Hz i Storbritannien, sätt bara ett uttag och anslut det till väggen. Rekommendera 10A säkring monterad i uttaget.

Om du är amerikansk, använd en 230V / 60Hz-linje, det är ett split-fas-system, men är i princip detsamma som att ha en högre "fas". Kom ihåg att sätta på en differentialbrytare för att skydda dig mot livsskador. Skydda det också med 20A säkring. 4 mm ^ 2-kabeln kommer att vara tillräckligt för att köra 4 av det samtidigt.

    
svaret ges 27.01.2018 21:36