Det finns flera problem här. Men den goda nyheten är, du erred på sidan av overdesign, så det blir lätt att säga det rätt, och du kommer att sluta med en rättvis bit av extra kapacitet. Till exempel körde 6 / 3 en stor -rörelse. Det bidrog inte till mycket kostnad och det gav dig mångsidighet som du kan lägga till bra användning.
Den strömförsörjningen
Strömförsörjningen är nominell till 1300W utgång . En aspekt av sin billiga Cheeseness och brist på UL-notering är att den inte har en namnskyltjocklek , eller den kraft det behöver från elnätet . Detta skiljer sig från utgångsbedömningen med a) effektförbrukningseffektivitet, och b) effektfaktor . Hoppa över gory detaljer, jag ska SWAG-gissa namnskylten vid 1800 VA. Numren fungerar bra bra om jag gör det.
(gärna google VA och hur det skiljer sig från Watts).
Bortsett från den här "verklighetskontrollen" kommer detta att bli en kontinuerlig belastning så vi måste göra en avleda på 125%. Det betyder att vi måste tillhandahålla en krets för 125% av 1800 VA, eller 2250 VA .
- Detta ligger precis inom 2400 VA-kapaciteten hos en 120V / 20A krets. Du skulle behöva en uppstartstransformator, men det skulle ge rätt neutral till strömförsörjningen.
- Två skulle bara passa på en 240V / 20A krets (4800 VA)
- endast en skulle passa på en 240V / 15A krets (3600 VA).
Din 60A-krets har 240V x 60A = 14 400 VA. Du har inga problem med att tillföra tre 2250W laster på kretsen. Faktum är att du kan få sex .
Driva enheterna och neutrala
RedGrittyBrick påpekar en allvarlig fråga. Dessa enheter är gjorda för att anslutas till hett och neutralt. I USA 240V kraft, det finns ingen neutral, det är varmt och varmt. Nätet på strömförsörjningen skulle behöva isoleras för att tolerera att vara 120V från marken, och det kan inte vara. Om bara fabriken skulle kunna ge dig råd! Oavsett, här är hur du fixar det.
De gör "step-up, step-down" -transformatorer. Du levererar 120V vid 20A (2400 VA) till transformatorn. Den passerar neutralen rakt igenom (så det är nöjd). Därefter fördubblas spänningen på den "heta" ledningen, vilket ger dig exakt rätt: 240V och neutralt.
Det går att leverera 120V eftersom du använde / 3-kabel.
Strömfördelning av 60A
Du kan inte bara ansluta alla 3 nätaggregat till en 60A-huvud, särskilt när de är billiga enheter . Att sätta en 1800W-enhet på en 14,400W brytare är nästan värdelös, eftersom resan punkten (14.400W) är så mycket högre än värdet på strömförsörjningen (1800W). Du behöver mer förnuftiga brytare storlekar.
Hur kan du dela upp den 60A-försörjningen på ett säkert sätt:
PDU . Ditt första alternativ för att distribuera ström är en PDU , som är datorutrustning gjord för att sitta längst ner på en rack, ta en fettströmanslutning och distribuera den till enskilda servrar i racket med förnuftig krets skydd. Dock PDU är dyra, och delpaneler är billiga.
En QO-panel med kvalitet är cirka 45 dollar, en billigeburgerad $ 22, brytare är $ 5 eller $ 9 för 240V-typer.
underpanel . Normalt rekommenderar jag den största delpanelen du har råd med. Men i det här fallet , används det inte för mer än 8-13 mellanslag (det är märkt ström måste vara minst 60A). Och då passar du breakers så här.
- Om du använder stegetransformatorer, sätt i 3-6 120V / 20A brytare (2400VA vardera).
- Om du använder 240V, använd tre 20A-brytare (4800 VA) och sätt upp till 2 servrar per krets.
- Eller använd 240V, använd 3-6 15A-brytare (3600 VA) med 1 server per krets.
Observera i 120V-exemplet, du måste verkligen titta på breaker-placering för servrarna. Placera serverns brytare i par sida vid sida, precis som 2-poliga brytare. Placera inte de 6 servernsbrytare i de tre bästa raderna. Aux-kretsen är för små belastningar som bildskärmar, växlar etc.
Inte parallell. Använd tre underpaneler.
Neutral och mark måste separeras i underpanelen, så lägg till en extra jordbalk ($ 5) och ta bort den gröna skruven på neutralstången för att lossa den. Detta gör 120V tillgängligt.