cylinderfläkt / lampanordning med 3 ledningar

0

Jag byter ut en gammal (1980s?) takfläkt med ljus. Lampan och fläkten slogs på med en väggbrytare och dra kablarna på fläkten. Jag drog ut fläktens fixtur och hittade ledningar i lådan som jag försöker förstå. Mitt främsta syfte är att låta kretsens kabeldragning vara säker medan jag hittar en ny fixtur (och sedan slutligen att ansluta den nya fläkten korrekt).

I taklådan hittade jag tre kablar, var och en med tre ledningar (1 svart, 1 vit och 1 koppar). De 3 koppartrådarna från dessa kablar är alla svarta tailed tillsammans, och det är också de 3 vita kablarna, de svarta trådarna fästes på fläkt- / ljuskablarna. Jag tror det som händer är att en kabel är matningen till lådan och den andra går av till resten av kretsen.

Jag pigtailed de 2 svarta trådarna från dessa kablar tillsammans och allting i resten av kretsen verkar fungera. Jag testade ledningarna och den vita grishuvudet är inte hett och inte heller den kopparjorda grishalen. Min svarta gris är varm, men den sista svarta tråden för den tredje kabeln är inte het.

Jag tror att den slutliga kabeln kan vara för omkopplingsslingan. Men baserat på allt jag har läst, låter det som att den vita ledningen från omkopplingsslingkabeln skulle vara märkt svart eftersom den skulle vara omkopplad varm och inte vara grisad mot de andra vita ledningarna (men det var och allt fungerade under många år?). Vad saknar jag?

    
uppsättning amys 01.01.2019 00:17

1 svar

2

Vita alla tillsammans med en omkopplingsslinga, det är inte bra. Det betyder att du byter neutral. Makt går

  • från de 2 svarta trådarna (tillförsel och framåt) till fläktens heta ...
  • från fläktens neutrala till strömbrytaren via den svarta ledningen
  • och sedan från omkopplaren till den neutrala bunten via den vita ledningen.

Det är bas-ackwards och var anslutet av en amatör.

Först måste kopplingsslingkabeln identifieras och båda ändarna på den vita ledningen markeras med svart tejp, per kod. Även denna vit måste användas som alltid-het, per kod. Det är därför: elektriker förväntas testa kablar, och genom att göra vit alltid-het, kommer det tydligt att testa så varmt varje gång. Annars om strömbrytaren är avstängd, kommer den att testa som inte het och kan misstas för det vanliga varmneutrala paret. Det var en gång en regel att vita ledningar inte behövde markeras om användningen var uppenbar, men du såg bara hur det inte är uppenbart även i en enkel situation.

Jag är en stor fan av märkning av omkopplade heta trådar med röd tejp, så jag skulle markera båda ändarna av omkopplingsslangen med röd tejp, medan jag var där inne. Även den svarta ledningen på lampan själv.

Switch-loop svart och lamp svart (de som jag skulle markera rött) går ihop.

Återstående svarta är leverans och framåtriktad kraft. De går tillsammans med switch-loop alltid-hett (vit märkt svart). De återstående kablarna är alla vita, de går tillsammans.

    
svaret ges 01.01.2019 18:50