4 Växelväxel med endast två strömbrytare

1

Jag köpte just en 3-vägs dimmerbrytare för köket. Det finns bara två strömbrytare som byter överlyktor. Jag gick för att ta av en av dem för att installera dimmeren och omkopplaren hade 5 ledningar (2 röda, 2 svarta och en jord) ansluten till den. Det skulle innebära att det är en 4-vägs switch, men det finns bara två växlar. Vad ger?

EDIT

Jag löste mysteriet. Det var en 3: e switch som var dold bakom ett vinställ. Elektrikeren som installerade saker i mitt hus måste ha gått i knäck när han sätter in saker (Min svärson som är en elektriker sa "Han måste ha varit riktigt @ #% #% eftersom det inte finns någon anledning att ledningen ska vara lagt ut så här "). Elektrikeren sätter in 3 separata gänglådor (inte en 3-lås låda, 3 separata lådor) för växlar - en ovan, en under och en två dubbar över. Ärligt talat är jag förvånad över att det passerar kod eftersom det styr över huvudljusen till rummet.

    
uppsättning 2 Left Thumbs 05.07.2014 20:42

3 svar

1

Det är en 4-vägsbrytare vilket innebär att du har två andra 3-vägs. Ledningarna du har kan inte betyda något annat.

En standard 3-vägs dimmer kan inte placeras i den här platsen.

    
svaret ges 06.07.2014 15:01
1

Som Speedy sa är din ledning verkligen karaktäristisk för en fyrvägsbrytare. Fyrvägsdimmrar är inte ett COTS-objekt; Du kan dock sätta en dimmer där med hjälp av en 3-positioners, 2-polig (DPDT) väggströmbrytare som denna Hubbell-Bryant 4825I , monterad i en dubbelbandslåda och trådbunden enligt följande diagram (resenärer är svarta och röda, grunderna är gröna, neutrala är grå och i-box-hoppare är blåa, men du kan använda vilken färg som helst för de som sparas för vitt, grått eller grönt:

Observera dock att resultaten av detta inte är helt samma som en vanlig fyrvägsswitch: speciellt om du vrider omkopplaren helt på den här platsen kan du inte slå på den vid ena änden utan att vända omkopplaren i den andra änden också. (Jag kanske kan komma med ett bättre svar - men det tar mig ett tag att fiska med saker och 4PDT-väggkontakter är inte heller en sak - kan du använda en lämpligt märkt växelströmbrytare i nätet ledningar?)

    
svaret ges 02.02.2015 02:00
0

Medan den partiella lösningen i mitt tidigare svar ger åtminstone en viss dimningsfunktionalitet på en fyrvägsplats utan att byta växlarna på alla ställen med flervägs kommunikationsdimmare och matchande följeslagare, är det möjligt att konstruera en sann fyra -vägs dimmer från en enkelpolig, tre-ledad (omkopplad / dimmad varm) dimmer och 3 SPDT-reläer.

Detta kräver dock:

  • En enkelpolig, tre trådig dimmer som Lutron Skylark SF-10P
  • Ett dubbelt SPDT-relä som Funktionsenheter RIBU2C
  • Ett enda SPDT-relä som Funktionsenheter RIBU1C
  • Närvaron av en neutral (jordad) ledare i omkopplingsboxen - om det inte finns någon neutral, fortsätt inte med detta tillvägagångssätt
  • En 1/2 "och en 3/4" kanalutlösning i lådan eller förlängningar därav
  • och en hel del 61 i3 av boxutrymme, värsta fallet - detta kommer att kräva antingen utbyte av en befintlig engangslåda med en fyrkantig låda och matchande 2.125 "djup förlängningsbox eller användandet av 2 extra banden av murverk eller enhetstyprutan ovanpå vad som behövs för befintliga enheter.

    
svaret ges 16.01.2016 19:22