Jag meddelades nyligen av mitt elektriska företag att elmastruten från elkablarna till mitt hus inte överensstämde för permanent service.
Problemet är att "servicelastledningen måste ha 2 fästpunkter: 2 Kindorf-fästen, eller 2 U-bultar, eller 1 U-bult och ett kängsats eller 1 Kindorf och ett killarpaket". Jag tror att det här hänvisar till röret ovanför mätaren, som för närvarande inte är kopplat till hemmet. De kommer inte särskilt att tillåta "rörremmar".Vilka av dessa alternativ (U-bult, Kindorf eller Guy Kit) är mest kostnadseffektiva och enkla att installera? Vad är de grundläggande instruktionerna för installationen? Verktyget godkända diagrammet är nedan.
Beroende på hur väl du känner till området under sidospåren, kan du upptäcka att ett Kindorf-fästepar blir det enklaste att installera. En U-bult kräver åtkomst till baksidan för att säkra muttrarna, vilket verkar osannolikt med din sidospår. Det verkar osannolikt med något husdäckssystem.
En Kindorf-fäste är ganska vanligt inom elområdet, men ändå var jag inte medveten om att jag kände produkten.
Du måste kunna säkra en slitsskena över rörets axel som för närvarande är på plats, kanske kuggad mellan sidospåren och röret. Du skulle behöva hitta tappar där skenan skulle fästas.
Kindorf-parenteserna liknar de förbjudna rörremmarna men är starkare konstruerade.
Även om bilden ovan visar ett L-konsolskena, är skenorna tillgängliga för ytmontering.
Jag tycker att den mest utmanande delen av denna korrigering är att hitta studsarna inuti väggen.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna