Jag skulle hålla med @Jack att det här är troligt möjligt (och även att du vill ha en kvalificerad tillverkare). Men jag riskerar inte att göra detta utan att konsultera en ingenjör och det är därför:
Motviktssystem:
Låtossantaattbaraförargumentetsskullattdörrensjälvt(sidanmärkt"B") väger 300 pund (metall, kakel, tennset, injekteringsmaterial, etc.). Att döma av bilderna i ditt inlägg är avståndet från vinkeln till änden av dörren 5 meter och avståndet från vinkeln till väggen är 3 meter. Några baksidor av servettberäkningarna ger en mekanisk fördel av .6 till motvikten. Det betyder att sidan märkt A behöver väga 500 pund. Nu är din totala systemvikt 800 pund, och detta sprids till 2 poängsbelastningar på vardera sidan av svänghjulet. Varje pivotpunkt måste säkert stödja 400 pund medan du går under den här behemoten och svängbart utan att binda.
Hydrauliksystem:
Med detta system finns ingen motvikt, så den totala systemvikten är tillbaka till 300 pund. Nu har vi 4 poäng i stället för 2, för att en del av dörrens vikt läggs på hydraulikens botten och resten fördelas till svängarna. Dessutom kan du sända den här lasten till golvet istället för att den laddas mot en punkt i väggen.
Varför behöver du en ingenjör:
Hur mycket av belastningen överförs till varje bifogad punkt? Vilka typer av fästelement kommer att kunna stödja så mycket last? Vilken typ av säkerhetsmarginal behöver du på någon av dessa? Vilken typ av material behöver du använda för att stödja de 6 personer som bekvämt kan stå ovanpå detta när som helst? Och viktigast av allt, vem kommer att skriva ut på alla dessa saker om bygginspektören inte kommer (och litar på mig, i mitt område skulle ingen av dem även om de var utbildade ingenjörer).