3 sättbrytarmyster

1

Hoppas någon kan hjälpa mig att räkna ut vad det var var de gjorde. Jag bytte nyligen på en trevägsbrytare eliminera en brytare helt och hållet och använda den andra som en typisk brytare. Allt verkar fungera, inga breakers har blivit blåst.

Jag är helt enkelt nyfiken på vad som hänt.

Vid den första omkopplaren var det en vit, en svart och en svart.

Vid ljuset fanns det två svarta. (!) Jag vet att det låter konstigt. En av svarta kom från den första omkopplaren och avslutade vid ljuset. Den andra svarta startade på den andra terminalen av ljuset, splittrade in i sväret i ett närliggande sovrumsuttag och reste sedan vidare till den andra omkopplaren, där den spliced än en gång till en strömbrytare och en del svarta rubrik till huvudpanelen.

Det vita av utloppet som nämnts ovan splittades också in, och det vita huvudet bort till servicepanelen.

Vid den andra omkopplaren var den ansluten som sådan: en vit på en terminal, en svart från servicepanelen på en terminal och en svart som kommer från ljuset.

Det bästa sättet jag kan beskriva här är att det var svart från två håll. Vad som gjorde den här inställningen verkligen konstig är när den andra omkopplaren slogs på, skulle alla lampor på kretsen dimma / glöda, som om den var halv ström. En rörmokare nämnde en gång att han trodde att det fanns en "delad neutral", där som elektriker en gång nämnde att det skulle kunna vara makt på en neutral.

Hur som helst är det nu borta. När var alla dessa kablar gjort? tidigt 1900-talet. Jag är bara nyfiken på vad som hände.

För att lägga till ytterligare en information, lade någon till en andra brytare i denna krets i mitten av 1900-talet. Således när brytaren snubblade i ena änden, blev den aldrig faktiskt utlösad genom hela kretsen tills den andra brytaren också slogs ut. Kanske kan det här tända lite ljus på den så kallade delade neutrala saken.

Nu när den andra omkopplaren är helt borta, hanterar varje brytare sin egen unika krets, de två kretsarna har ingen kommunikation längre.

När det gäller det ursprungliga ljuset som hade två svarta, klippte jag den svarta som inte kom från strömbrytaren, jag märkte den vit och jag gick med den till en annan vit på den aktuella kretsen. Det fungerar nu som en enda polsknapp.

Offraget i allt detta var möjligheten att ha en trevägsbrytare, men jag behövde ingen, det är inte i en hall, det styrde ett yttre ljus som sällan används.

    
uppsättning user1276141 11.09.2015 22:05

1 svar

8

Grattis! Du hittade bara en Carter 3-vägs !

Med denna konfiguration växlas varje "sida" av lampan mellan het och neutralt, vilket visas i bilden nedan:

(källa: Wtshymanski / Wikipedia)

På grund av omkopplaren i den neutrala ledningen var det dock möjligt att lamphållarens skal var hett , även om det var avstängt, vilket ledde till en chockfara! Som ett resultat var denna konfiguration förbjuden av NEC och är förbjuden till denna dag. Du var rätt i att ta bort Carter 3-vägs service.

Den andra kretsen som matar Carter 3-väg var också en ganska egregrious Code violation (300,3 (B) / 310,10 om inget annat), men ditt arbete har härdat det också. (Medan den nuvarande konfigurationen inte är helt Code-conformant, har du kommit så nära som du rimligen kan utan att köra ny tråd.)

    
svaret ges 11.09.2015 23:01