Powering en 240V 15A luftkompressor med en 6-20 plug

1

Jag har en luftkompressor med ett 240V 15A strömkrav och en 6-20-kontakt (ser ut som en vanlig US-kontakt men med en av de platta ändarna vänd på 90 graders vinkel). Instruktionsmanualen kan hittas [här] [1] (pdf-hyperlänk, 1 MB).

Jag försöker lista ut det bästa sättet att leverera makt till det.

Jag har en gasdriven generator som har ett 120 / 240V 30A L14-30 twist lock utlopp. Alternativt har mitt hus ett 240V 4-stifts 30A-torkaruttag (det är en 14-50-plugg / -uttag men har 30 amp-brytare).

Jag letar efter ett snabbt och säkert sätt att få kompressorn igång annan än att ha en elektriker satt i ett lämpligt nytt uttag. Några idéer?

Infoplatta på motor bifogad.

[1]: länk

    
uppsättning jdods 09.07.2017 20:48

3 svar

2

Sätt en 30A-sladd på den

Du borde kunna ta bort den befintliga sladden från kompressorn och fästa en 30A-sladd (10AWG-sladd, antingen avslutad i 6-30 eller 14-30 med den neutrala ledningen vid slutet av enheten på ett sätt som vann inte kortfattat, inklusive fallet) till saken.

Det här är ingen annorlunda än att sätta en 15A-kabel på en 1A-klocka. Apparaten själv är överbelastad och brytaren skyddar lokalkablarna från grova shorts.

Medan du är i det, kan du fixa torken så att den använder rätt behållare (14-30) istället för de 14-50 du säger att den är på.

    
svaret ges 10.07.2017 02:33
4

Egentligen är det en fielder val.

Hur som helst, allt du behöver göra är att göra en sladd med # 10 tråd som är klassad för 30 ampere med en manlig kontakt på en och en honplugg på den andra för övergång mellan de olika pluggarna.

Lycka till och vara säker!

    
svaret ges 09.07.2017 21:42
2

TLDR: du måste följa märkningen eller instruktionerna på motorn eller kompressorn. Du kan ändra brytare utan att byta trådar.

Reglerna för 240V behållare är exakt samma som för 120V behållare:

  • otrogen sladd är inte av frågan.
  • Märkning och instruktioner på en apparat måste följas.
  • Om brytaren är 30A, kan endast 30A behållare användas och vanligtvis endast en.
  • Om brytaren är 15A, kan endast 15A-behållare användas.
  • Om brytaren är 20A, 15A eller 20A kan behållare användas, men om det bara finns en behållare måste den vara 20A.

Anslutningen till kabeldragningen med en fuskkabel är ett nej-nr. Det rätta sättet är att byta brytare till 20A och passa sedan på en NEMA 6-20 behållare. Du behöver inte byta tråd, du får alltid använda tjockare tråd än vad brytaren kräver. Självklart kommer du inte att torka med el vid den tiden.

Problemet är att kompressorn kan ha ett allvarligt problem, och brytaren skulle inte resa eftersom den är för stor. Du måste följa märkningen eller instruktionerna på motorn eller kompressorn.

Jag är inte säker på om det är lagligt med en generator, det är förvisso vanligare att horka upp saker med cheater-sladdar. En generator är ett dyrt sätt att köra en kompressor.

    
svaret ges 09.07.2017 23:55