grounding hemlagad ljusarmatur

0

Jag tillverkar en armatur med järnrörsrör och 18-2 lamptråd (ja, jag är en av dem). Jag vill bara klargöra ett par saker - med 2-tråds lamptråd är den med åsen neutral, eller hur? Det finns ingen kontakt för att gå som jag kommer att vara hård ledning i lådan i taket.
Fixturen borde också vara jordad för säkerhet - vad är det bästa sättet att lägga till en jordkabel till själva armaturen? Den som är från strömförsörjningen är runt jordskruven i kryssrutan och bör vara kopplad till en som är fäst vid själva hållaren (med en marette), borde det inte? Tack för hjälpen, d

    
uppsättning diane 31.07.2016 09:06

1 svar

3

Mitt första förslag skulle vara att få 18 AWG fixture wire (TFFN / AWM) istället för lampkabel - bärbara sladdar är inte klassade för användning inom armaturer, och jag skulle citera en inuti en ursprungligen permanent ansluten armatur som en 400.8 kränkning. När det gäller att jorda den aktuella fixturen - skulle jag använda en vanlig rörledningsjordning, såsom den här för 1/2" röret där fixturen fäster i taket lådan (förmodligen genom en utloppsplatta).

    
svaret ges 31.07.2016 10:04