6

Jag har ett halvt bad som är 5'2 "x 7 '3" (mätt från gips till gips) som jag hoppas att lägga till en dusch på. Jag vet att det blir tätt, och jag är okej med det, men jag försöker ta reda på om jag kan göra det för att koda. Nedan följer ett diagram över den installation jag tänker på. Jag planerar att tippa duschen och jag har tillåtit 3/4 "för tjockleken på vattentätningsmembranet, tinset och kakel på vänster vägg, varför full längd är bara 86,25" i stället för 87 ".

Minkommunerkänner2015InternationalResidentialCode,somjaganserärdenkorrektakodenförclearinghär.Minafrågorärföljande:

  • Förduschenplanerarjagattinstalleraenglasväggmittiduschkanten.SträckerduschbreddetsbreddsomliggerpåduschenssidaiglasetmotdenminstadimensionensomangesiP2708.1ikoden?

    Shower compartments shall be not less than 30 inches (762 mm) in minimum dimension measured from the finished interior dimension of the shower compartment, exclusive of fixture valves, shower heads, soap dishes, and safety grab bars or rails. The minimum required area and dimension shall be measured from the finished interior dimension at a height equal to the top of the threshold and at a point tangent to its centerline and shall be continued to a height of not less than 70 inches (1778 mm) above the shower drain outlet.

    Detverkarsomomminstadimensionenmäts"från trösklets övre del", kunde jag teoretiskt reducera duschbredd till 27,75 "och slog fortfarande 30" minimumet när den 2,25 "bredden av den medföljande duschkransen ingår inte (jag inkluderar inte glasets tjocklek för enkelhet). Jag är bara inte klar över var punkten "tangent till mittlinjen" är, eftersom kurvorna har tangenter, inte mittlinjer.

  • Behöver jag ta reda på den 6 "höga duschkranen vid mätning av toalettbeslutet, eller kommer denna clearance att mätas från glasduschväggen som är centrerad på duschbrickan? Den relevanta koden är som följer (avsnitt P2705):

    A water closet, lavatory or bidet shal not be set closer than 15 inches (381 mm) from its center to any side wall, partition or vanity or closer than 30 inches (762 mm) center-to-center between adjacent fixtures.

    Jag kunde se det här enligt inspektörens skönsmässiga bedömning, och om jag är korrekt angående fråga 1 ovan, kan jag eliminera duschkarmens överlappning med toaletten genom att minska storleken på duschgolvet och flytta glasskivan från mitten av kanten till kanten. Jag föredrar att inte göra det om jag inte behöver.

  • Baserat på avsnittet P2705 citeras ovan verkar det som att min fåfängningsplacering inte fungerar, eftersom mitten av diskbänken bara kommer att vara 27 "från mitten av toaletten och 12" från den intilliggande väggen . Som sagt tror jag att 24 "fåfängor i hörn är ganska vanliga, så saknar jag något här? Jag kan hitta mycket på nätet om toalettklarering, men få diskussioner om diskutrymme. Jag kan hitta hörnmonterade handfat och dessa skulle tillåta mig att uppnå 30 "+ avstånd mellan mitten av diskbänken och mitten av toaletten, men jag kan inte förstå hur dessa skulle vara kodade om du behöver 15" avstånd från väggen.

  • Tack på förhand för eventuella råd du kan ge på någon av dessa frågor.

    Redigera: Jag förstår också att duschar med ett område större än 1300 kvadrattum faktiskt kan ha en minsta dimension så liten som 25 ", så jag kan minska bredden om jag måste. är redan riktigt tight, så jag vill inte gå mycket mindre än det om jag absolut inte måste.

        
    uppsättning Nick Anderson 02.04.2018 21:25

    1 svar

    1

    Bara om någon snubblar på det här inlägget fick jag några svar från min lokala byggnadsavdelning. Eftersom min lokala byggnadsavdelning använder omodifierade versioner av 2015 års internationella koder (Bygg, VVS, bostadshus, etc.), bör deras vägledning gälla för många andra kommuner.

    Kort sagt var designen jag skickade inte godkänd. Som koden klart anger, måste toaletter (dvs. diskbänken) ha ett minimumsavstånd på 15 "på båda sidor, inga undantag. Så medan det finns många 24" och mindre fåfängder där ute, om du lägger dem i ett hörn, så kommer inte att vara upp till 2015 International Residential Code eller 2015 International VVS-kod.

    Slutligen, eftersom det handlar om mina frågor om duschbrott som strider mot minsta avstånd för toaletten och duschen, var min kommun inte oroad över detta, de sa att de skulle mäta avstånden från glasduschväggen. Andra kommuner kan skilja sig från, så kontrollera alltid med din lokala inspektör.

    Här är en plan för designen som jag till sist fick godkänd av staden.

        