Det har funnits några frågor på webbplatsen på senare tid, som referens med kopplingssatser med bärbara generatorer.
Dettaharinspireratmigattläsaigenomartikeln702ValfriStandbySystemsavNEC(somärkortsådetvarintesåmycketansträngning),därjaghittadeföljandeobjektsomverkarrelevanta.
NEC 2008
702.5 Capacity and Rating.
(B) System Capacity.
(1) Manual Transfer Equipment. Where manual transfer equipment is used, an optional standby system shall have adequate capacity and
rating for the supply of all equipment intended to be operated at one
time. The user of the optional standby system shall be permitted to
select the load connected to the system.
Såomdetärfrågaomettspärr,skullegeneratornvarabetygsattförattlevererahelahuset,ellerbaradeobjektsomanvändarenvillspringa(vilketkanändrasnärsomhelst)?
702.6 Transfer Equipment. Transfer equipment shall be suitable for the intended use and designed and installed so as to prevent the
inadvertent interconnection of normal and alternate sources of supply
in any operation of the transfer equipment.
Ettkorrektinstalleratinterlockverkaruppfylladettakrav,sådetfinnsingetförattförhindraen.Detfinnsemellertidettundantagtilldettaavsnittsomkanhindraanvändningenavinterlockibostadssystem.
Exception: Temporary connection of a portable generator without transfer equipment shall be permitted where conditions of maintenance
and supervision ensure that only qualified persons service the
installation and where the normal supply is physically isolated by a
lockable disconnecting means or by disconnection of the normal supply
conductors.
Enligtminmening,dennamening" där underhållsförhållanden och tillsyn säkerställer att endast kvalificerade personer tjänar installationen ". Skulle innebära att ett låsning inte kan installeras i en bostadspanel eftersom det inte finns något sätt att förhindra att husägaren servar installationen.
Låser en billig och enkel lösning för husägare, eller kan de inte användas i bostadsområden?
Uppdatera
Jag hittade detta intressanta svar på den här tråden , på Forum för elentreprenörsnätverk . Vilket verkar vara från en representant från ett företag som tillverkar dessa typer av enheter.
Som i grunden säger enheten är NEC-kompatibel eftersom det är användaren som är överföringsutrustningen, inte enheten.
Jag fann också denna halvrelaterade, inte relevant för frågan till hands, avsnitt i NEC.
408.36 Overcurrent Protection.
(D) Back-Fed Devices. Plug-in-type overcurrent protection devices or plug-in type main lug assemblies that are backfed and used to
terminate field-installed ungrounded supply conductors shall be
secured in place by an additional fastener that requires other than a
pull to release the device from the mounting means on the panel.
Vilket innebär att om du återmatar genom en brytare, måste du bota brytaren på plats på något sätt.