Dokumentationen för ugnen kräver att omkopplaren räknas till 0.90 "wc. Med en brytare med lägre betyg betyder det att omkopplaren kan stängas utan korrekt inloppsluftflöde.
Om du ringde tekniken ut eftersom ugnen inte fungerade kan du ha ett problem som hindrade att strömbrytaren stängdes. Genom att sätta in en annan strömbrytare kan tekniken bara ignorera ett stort problem.
Det finns tre huvudorsaker att en förbränningsluftsbrytare inte skulle stänga.
Tryckbrytare kan bli dåliga. Men de är oftare än inte en indikator på ett problem, inte själva problemet.
Jag skulle ringa till företaget, berätta för dem om din fråga och be dem att skicka ut en annan teknik för att åtgärda problemet.
Det är möjligt att det här är en legitim lösning eftersom du säger att den nya omkopplaren endast är ansluten till en enda port på enheten. Detta betyder att istället för att läsa tryckskillnaden över induceraren. Den nya omkopplaren läser skillnaden mellan trycket inuti enheten och atmosfärstrycket. Jag kunde inte hitta någon dokumentation om denna typ av substitution från Lennox, så jag är inte säker på om det är en godkänd fix eller inte.