enda zonhus med tvångsvatten endast värme på ena sidan

2

Jag har en enda zon i mitt hus med tvångsvarmt vatten endast värme på ena sidan av huset. Vad gör jag fel? Jag har blöder rören många gånger och värmer fortfarande inte på ena sidan av huset

    
uppsättning Ron 19.12.2015 21:02

4 svar

1

99,5% du behöver blöda någonstans du inte hittat ännu, eller du behöver blöda mer. Det är nästan alltid en luftbubbla.

0,3% det finns en feljusterad ventil att skylla på. Om du inte vet vad en balanseringsventil ser ut kan det inte vara uppenbart att det är en ventil.

0,2% det finns en verklig blockering. Jag har sett en 1/2 "rörarmbåge som hade mindre än 1/16" utrymme för flöde på grund av en mycket mycket entusiastisk lödning (den var nästan ansluten till lödd), i den bisarra exemplet linjen. Men det här jagar de små oddsen.

En annan möjlig blockering - om det blev väldigt kallt innan du slog på värmen, finns det en frusen sektion på ena sidan. I vissa hus är det mer som 25% odds på grund av hemsk värmesystemdesign och dålig isolering.

Om du inte kan sortera det själv, kan du ringa in ett proffs förnuft innan saker fryser upp.

    
svaret ges 21.12.2015 04:02
0

Fyll systemet med vatten. Om du blöder & bara inte höra luftrening & ser inget vatten, då är det mycket lågt på vatten. Å andra sidan kan det vara att din expansionstank blåsan blåses eller att du bara behöver pumpa upp den, vanligtvis bara till 7 psi eller så.

    
svaret ges 21.03.2016 01:07
0

Är du säker på att cirkulationspumpen faktiskt cirkulerar? Du kan ha ett mycket långsamt gravitation inducerat flöde. Om så skulle du troligen ha varje rum ner i linjen får du något mindre värme än tidigare.

    
svaret ges 19.12.2015 23:53
0

Låter som om du har en svår att hitta eller dold avstängningsventil i röret bakom huset som någon stängd för att spara pengar. Om husets framsida är uppvärmning fungerar pumpen, vilket betyder att det inte är luftlåsat och du har en separator som fungerar bra.

Om du har vertikala radiatorer kan det finnas en blåsventil vid en hög punkt i bakkretsen eller på en radiator som är fullskalad eller behöver bytas ut. Om du har omkretsvärme finns det förmodligen ingen blöjventil eftersom du har ett ganska platt system. Så om backkretsen var obegränsad borde det få vatten att strömma genom det.

Så jag tror att du har en stor begränsning eller en sluten ventil.

    
svaret ges 20.01.2016 10:46