Det föreslogs av en rörmokare, men är det vanligt? I-bjälkarna är 11 7/8 "men en 3,5 eller 4" toalettavloppsledning verkar som ett stort hål att klippa även om det ligger mitt i bältesdjupet.
Ja, det här är vanligt. Belastningen i någon bälte bärs i balkens övre och nedre ytor (flänsarna). Därför jobbar jag med bjälkar. Den tunnare banan mellan flänsarna tjänar i princip att hålla flänsarna på samma avstånd från varandra. Det finns ingen last i mitten av webben. Sålunda behöver inte strålens mitt vara samma bredd som flänsarna.
Tillverkaren av dina I-bjälkar har en guide för att klippa hål i stången, vilket visar hur stor hålen kan vara, där hålen kan placeras och hur nära varandra och i ändarna av bjälkarna kan hålen vara . Jag inkluderade ett exempel nedan, men självklart bör du få guiden eller mallen för ditt specifika varumärke.
Klipp aldrig upp den övre eller nedre flänsen på en prefabricerad stång. Om du gör det kommer du att kompromissa med striden.
Läs andra frågor om taggar joists drain Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna