Boiler värme extra zoner

1

Bakgrund: Det här är ett nytt hus med ett pannsystem som jag inte känner till. I stället för zonventiler har varje zon en egen pump (4 zoner). Det finns en femte pump på den andra sidan av pannan. Inte 100% säker på regulatorn, men det är en Taco 4-zon.

Problem: Vissa zoner får värme utan att kräva det. Jag kunde känna värme som kom från basplattorna i sovrummet igår kväll, och rummet var extremt varmt. Zonen indikerar 72 vid termostaten, programmerad att rymma 66. Källaren var 70, satt till 66. Vardagsrummet var 66, satt till 66. Osäker på den 4: e zonen (ville inte vakna kiddoen). Gick ner till pannrummet, det var bara vardagsrummet som krävde värme.

Var börjar jag med felsökning?

Redigera: lägg till diagram. Varje zon använder en cirkulationspump med en intern backventil. Kanske är kontrollen dålig? Hur man testar det?

Ytterligare problem identifieras: luftventilen läcker ut och behöver bytas ut. trycktank läser 0 PSI och läckt vatten under läsning. Kommer att ladda, men misstänkt blåsa är skott.

Redigera: Byt luftventil, så nu är jag fri att börja inspektera zoncirkulationspumparna. Dessutom har expansionstanken faktiskt lite tryck, men min tryckmätare kan inte läsa den. Jag trodde att det läckte vatten, men det var bara några droppar. Jag tycker att det kan vara bra.

    
uppsättning Mike Emery 26.01.2016 17:53

3 svar

0

Om termostaterna fungerar, kan du få återstående värme när termostaten stängs av.

Har pumparna hastighetsreglage? Många pumpar har LOW, MEDIUM och HIGH inställningar. En lägre inställning kan undvika spikar i temperatur.

Dessutom har många pumpar blandningsventiler i närheten av dem som styr temperaturen på vattnet som skickas till radiatorerna i den zonen. Om du har selektiva zoner som är för heta kan du kanske temperera (i det här fallet lägre) vattnet som går till den zonen.

    
svaret ges 26.01.2016 18:27
0

Jag antar att hjälparpumpen på returlinjen (den femte pumpen på andra sidan pannan) körs om någon av zonpumparna körs. Om rumszonpumpen har misslyckats, kommer hjälparpumpen att tvinga hett vatten genom alla fyra zoner. För att testa detta, koppla loss strömmen automatiskt till hjälparpumpen.

Eftersom systemet är nytt, verkar det mer troligt att salongpumpen inte misslyckas, men luften har kommit in i zonens radiatorer och blockerar cirkulationen. 0 PSI vid trycktanken kan vara en indikation på en blockerad inloppsventil. Detta kan leda till luft i systemet.

I båda fallen går det med ditt diagram att någon zon som kallar för värme, men med sin strömning på något sätt begränsas, kommer att trycka varmt vatten genom de andra zonerna. Effekten verkar mycket konstig men är förmodligen bara resultatet av att använda separata zonpumpar istället för en pump med zonventiler.

    
svaret ges 27.01.2016 07:53
0

Om du inte har hittat källan till problemet kan du lägga till några tips. Först den femte pumpen är en pump (pump) som används för att försäkra att alla zoner får samma temperatur vatten. För att kontrollera överhettningsproblemet, stäng av de zoner som körs när rummen överhettas. Om problemet löser sig, aktivera en zon åt gången för att se om den zonen orsakar vattenflöde till den drabbade zonen eller zonerna. Om en annan zon orsakar problemet installerade någon av övergångsröret (kan vara omöjligt att hitta och fixa). När det gäller expansionstanken, om det är en blåstank, hittar luftladdningsventilen (samma som en bildäckmontering) in i kolven för att utvisa lite luft. Om endast luft kommer ut är blåsan troligen OK. Kontrollera sedan trycket i tanken, (systemet är avstängt), det borde läsa detsamma som pannan. hoppas det hjälper

    
svaret ges 20.12.2016 12:59