Replacing ljusbrytare med dimmerbrytare ... vit tråd?

2

På en tre-brytare byter jag en enda polarljusbrytare med en elektronisk dimmer och en andra enda polarljusbrytare med en WeMo-brytare. Den tredje omkopplaren ersätts med en liknande strömbrytare. Den nuvarande konfigurationen i varje "gammal" omkopplare är svart, svart (röd) och amp; jord. Det finns 4 vita ledningar från väggen som inte är anslutna till någon av de tre omkopplarna, men grupperade ihop. Både dimmeren och WeMo-omkopplaren kräver en neutral vit tråd. Min fråga är "Kan jag gruppera alla vita ledningar tillsammans (från dimmer och från WeMo med de 4 vita kablarna från väggen) eller behöver jag identifiera den vita ledningen som är specifik för WeMo-omkopplaren och den vita ledningen som är specifik för dimmerströmställaren istället? " Med andra ord, i stället för 6 vita kablar tillsammans (WeMo, dimmer och 4 från vägg), skulle det vara 3 separata vita trådanslutningar (WeMo vit med vit från vägg, dimmer vit med vit från vägg och resten av de vita grupperna tillsammans). Alla tre strömbrytare är på samma krets, förresten.

    
uppsättning RGar 25.11.2015 23:28

1 svar

1

Eftersom de fyra vita kablarna redan är anslutna, måste de förbli anslutna. Det skulle vara korrekt att leda alla 6 vita ihop. Observera att för 6x # 14-ledningar behöver du använda en ny röd trådmutter.

    
svaret ges 26.11.2015 00:51