NM-B vs THHN amp kapacitet?

4

Jag var nyligen i en storförpackning för hemförbättringsbutik och såg den här typen av tråd vs strömstyrka:

Upp till 10g har alla kopparledningar samma betyg men då börjar de avvika. Jag är särskilt förvånad över att det finns en annan skillnad mellan NM-B-kabel och THHN-ledningar ... använder NM-B-kablar inte THHN-ledningar som enskilda ledare?

Enligt detta diagram har även alumniumtråd högre kapacitet än NM-B för de flesta storlekar.

Och vad använder du för en tråd som har flera betyg, som THHN / THWN? Använder du det högre värdet eller det lägre värdet?

Kan någon förklara dessa nummer?

    
uppsättning Hank 26.10.2015 04:43

1 svar

5

Den aktuella bärkapaciteten för tråd och kabel bestäms av (1) värmen som produceras på grund av ledarmotståndet, (2) högtemperaturgränsen för den använda isoleringen, och (3) trådens omgivning till den grad det fäller värme i isolatorn (allt som isoleringstjocklek, ledning, närhet till ett varmt tak, etc.). Föremål (1) och (2) är kännetecknen av tråden . Artikel 3 är en egenskap av både tråd och installation .

Även om ledningarna inom NM-B-kabeln är THHN-tråd och har isolering klassad för 90 grader C, begränsar många versioner av koden, inklusive 2011 NEC-sektion 334-80, ampaciteten av icke-metalliska kablar som NM-B inte mer än det som tillåts med en isolering som är klassad för 60 grader C (förmodligen på grund av värmebehållande av den tjocka yttre PVC-jackan, även om de inte uttryckligen säger det är anledningen):

334.80 Ampacity. The ampacity of Types NM, NMC, and NMS cable shall be determined in accordance with 310.15. The allowable ampacity shall not exceed that of a 60°C (140°F) rated conductor. The 90°C (194°F) rating shall be permitted to be used for ampacity adjustment and correction calculations, provided the final derated ampacity does not exceed that of a 60°C (140°F) rated conductor. The ampacity of Types NM, NMC, and NMS cable installed in cable tray shall be determined in accordance with 392.80(A).

Koden fortsätter att uttryckligen beskriva hur kabeln måste dessutom vara avkodad för installationen (flera kablar i en ledning, flera angränsande kablar i en isolerad vägg mm).

Skillnaderna i ampacity handlar om värmeffekten på isoleringen. När det gäller flera ampaciteter för en enda trådtyp finns alltid en asterisk någonstans som beskriver den speciella instans där ledningen ska användas och vilken ampacitet som är tillämplig i det fallet.

    
svaret ges 26.10.2015 07:16