Det beror på lokal kod. Men följande källor tyder på att botten av manteln måste vara minst 30 cm över toppen av eldstaden :
- 2015 IRC R1003.11 Eldstadshantering, Undantag 4
- 2016 NFPA 211 11.2.5.4 Utlösning
Detaljer / Anmärkningar:
2015 IRC R1003.11 Eldstadshantering, Undantag 4
- Källa: länk
-
Observera följande undantag: Om ett mantelprojekt är mindre än 3,81 cm från väggen, kan det placeras närmare eldstaden enligt följande formel:
Minimum distance between bottom of mantel and top of firebox (in inches) = Mantel projection from wall (in inches) / 0.125
Om det beräknade minsta avståndet är mindre än 15,24 cm måste sex tum användas; Underdelen av manteln kan inte vara närmare än sex tum från eldstadsöppningen.
2016 NFPA 211 11.2.5.4 Utlösning
- Källa: länk (kan visa dokumentet gratis, men registrering krävs)
- Observera följande undantag dokumenterat i 11.2.5.3: om ett mantelprojekt är mindre än 3,81 cm från väggen, så kan det placeras närmare eldstaden men inte närmare än 6 tum ( 15,24 cm)
"Nationell standardbyggnadskod" 2114.3 Masonry-built Fireplaces 4114.3.10
- Denna kod är citerad på vissa webbplatser och kan också gälla, men jag kan inte hitta ett källdokument för det