Is ramar med skruvar lagligt?

4

En vän använde trimskruvar för ALL av 2x4-ramarna (inklusive ytterväggarna) på sitt 2400 kvm hus. Huset använder 8x8s för att bära lasten; ingen av 2x4-ramarna är lastbärande. Inspektören såg inte ett problem med det (men kanske såg hon inte ens skruvarna).

Redigera-bilden nedan visar en liknande (post och strål) stil med byggnad. Den ursprungliga byggnaden var en trä / möbelaffär (inte kommersiell); Det uppfördes cirka 20 år sedan (± 5 år). De gamla ytterväggarna avlägsnades (jag vet ingenting om dem); De nya väggarna är 2x4-konstruktion med trimskruvar, inklusive ytterväggar. Vännen är en underhållande kille ... ingen ingenjör.

Är det byggt för att koda? Skulle det vara korrekt att anta att (åtminstone) yttre väggar står i fara för blåsiga förhållanden och jordbävningar?

    
uppsättning Ben Welborn 05.04.2016 21:06

3 svar

5

Enligt tabell R602.3 (1) i International Residential Code (IRC) måste du använda två 16d (3 1/2 "x 0.135") fästanordningar för att avsluta spiken på toppen eller sågplattan till en stud. Om tapparna tappades i nålen på plåten, skulle antingen tre 8d (2 1/2 "x 0.133") eller två 16 d (3 1/2 "x 0.135") fästen behövas.

International Residential Code 2012

Chapter 6 Wall Construction

Section R602 Wood Wall Framing

R602.3 Design and construction. Exterior walls of wood-frame construction shall be designed and constructed in accordance with the provisions of this chapter and Figures R602.3(1) and R602.3(2) or in accordance with AF&PA’s NDS. Components of exterior walls shall be fastened in accordance with Tables R602.3(1) through R602.3(4)...

Table R602.3(1)

Om dessa chanser med en chans motsvarar 16d spikar, då borde de vara acceptabla. Jag tvivlar dock på att de är likvärdiga, och därför bör de inte användas.

Det finns inget specifikt fästelement för inbyggda bärfria väggar, medan inbyggda bärande väggar måste vara inramade på samma sätt som ytterväggar.

R602.4 Interior load-bearing walls. Interior load-bearing walls shall be constructed, framed and fireblocked as specified for exterior walls.

R602.5 Interior nonbearing walls. Interior nonbearing walls shall be permitted to be constructed with 2 inch by 3 inch (51 mm by 76 mm) studs spaced 24 inches (610 mm) on center or, when not part of a braced wall line, 2 inch by 4 inch (51 mm by 102 mm) flat studs spaced at 16 inches (406 mm) on center. Interior nonbearing walls shall be capped with at least a single top plate. Interior nonbearing walls shall be fireblocked in accordance with Section R602.8.

    
svaret ges 05.04.2016 21:50
5

Du har en komplicerad fråga här och det bästa (och mest juridiskt korrekta) svaret kommer antagligen att komma från att prata med din lokala bygginspektör. Helst innan mycket arbete redan har gjorts ...

För det första är frågan om vilken byggkod som är tillämplig inte tydlig för mig. Internationell bostadskod ("IRC") gäller endast för 1- och 2-familjehem, men det här låter som om det är en kommersiell struktur, i vilket fall International Building Code ("IBC") skulle gälla. Den exakta versionen och eventuella lokala ändringar (som kan vara väsentliga, förresten) beror på din specifika plats.

IRC tillhandahåller några förberäknade spikningsmönster för träramar som Tester101 har citerat, men de gäller bara för ljusramad eller plattformad ramkonstruktion (se R301.1.2). Det låter som om den här strukturen troligen inte är, eftersom du har tunga träkolumner. Det kan vara post-and-beam eller någon annan konstruktionsteknik. I vilket fall måste strukturen konstrueras av en ingenjör. (Eller kanske är det tunga trädet bara dekorativt?)

Slutligen kan skruvar kan användas för strukturella ändamål men de måste utformas som sådana. Om du strider utanför föreskrifterna av byggkoden måste du ha en ingenjör gör designen först.

    
svaret ges 05.04.2016 23:53
1

Hittade just detta.

SDWS-ramskruven är konstruerad och belastad för att byta ut 16d, 10d och 8d spik i ramningsapplikationer. SDWS-ramskruven har en diameter på 0.160 tum och överlägsen naglar i hållkraft och utdragsresistans. Det är kod som anges under IAPMO UES ER-192 och uppfyller 2012 och 2015 IRC®- och IBC®-kodkraven för flera vanliga träramstillämpningar .

länk

    