Attic Inloppsfiberglasisolering med luftbehandlare

1

I helgen installerar vi isolering på vår vind. Jag har fått allt klart förutom min luftbehandlare för uppvärmning och kylning, som ligger på vinden. Jag har 30 baler glasfiberisolering som blåses in på min vind.

Ska jag bygga en plywoodmur runt lufthanteraren för att förhindra att isoleringen kommer nära den? Ska jag bara skapa en sluttning så att det finns liten eller ingen isolering nära luftbehandlaren? Eller kan jag bara blåsa isoleringen rakt upp under och runt luftbehandlaren som om den inte ens var där? Som referens skjuter vi för ett R-40-värde, vilket är ungefär 16 "isolering.

    
uppsättning Ian Pringle 30.12.2016 17:52

2 svar

2

Kontakt med isolering kommer inte direkt att skada din luftbehandlare. Det finns dock ett par anledningar som du bör försöka hålla isoleringen bort från luftbehandlaren:

  • Isolering under luftbehandlaren kan vara ett problem om du någonsin har kondensatläckage.
  • Du bör kunna komma åt luftbehandlaren för eventuella framtida underhåll eller reparationer.
  • Kondensdränering: när den används för kylning eller avfuktning, kommer din luftbehandlare att samla fukt från luften som flyter genom den. För vindhustugen dräneras det vanligen genom ett litet PVC-rör till utsidan av ditt hus. Om detta dräneringsrör någonsin utvecklar en täppa, kan kondensvattnet rygga upp och läcka ut från din luftbehandlare. På grund av detta bör lufthanterare installerade över bostadsutrymmen ha en droppbricka under, tillsammans med en säkerhetsflödesbrytare. Om din luftbehandlare utvecklar kondensatläckage läcker vattnet i facket (i stället för ner i taket), och flottörbrytaren kommer att upptäcka poolvattnet och stänga av kylningen. Detta ger dig en anledning att besöka luftbehandlaren, så att du kan upptäcka och fixa kondensatskloppen innan den läcker ner i taket och orsakar annan skada.

    Om du placerar isolering under din luftbehandlare, skulle det störa flödet av eventuella framtida läckor i droppbrickan. Den blåst isoleringen kan suga upp själva vattnet, kanalisera vattnet från facket eller fysiskt störa den normala driften av flottörbrytaren. Beroende på VVS-utrustningen kan den också föras in i kondensatavloppsröret och orsaka en täppa. Av alla dessa skäl kommer du att vilja hålla undersidan av luftbehandlaren klar. Och om du inte redan har en droppbricka med flottörbrytare, överväga att få envägs billigare än att städa upp från en stor läcka.

    Underhållsåtkomst: Du kan behöva få tillgång till din luftbehandlare för underhåll, till exempel filterändringar (även om ditt filter kan vara någon annanstans, till exempel på returluftsgaller) och tillfälliga reparationer . Se till att du fortfarande kan navigera runt någon isolering för att komma åt luftbehandlaren, och att alla åtkomstpaneler på luftbehandlaren fortfarande kan öppnas.

    Så: Omslut inte luftbehandlaren med isolering. Om du enkelt kan undvika det området när du blåser isolering, och du behåller åtkomst, är det nog bra nog. För bonuspoäng, bygg en inhägnad av styva skumskivor runt luftbehandlaren. Det kommer inte bara att skydda det från den blåst isoleringen, men ger en viss extra minskning av eventuell värmeförlust eller luftläckage. Skumbrädorna kan fungera som väggplatta med minimal struktur, men se till att du enkelt har möjlighet att öppna höljet om det behövs.

        
    svaret ges 01.02.2017 05:33
    0

    Jag tror inte att du kommer att blåsa den direkt på din HVAC. Jag har inte blåsit i mig själv, men jag betalade en kille och han blåste i extra runt det. Han rakade sedan tillbaka runt VVS. Jag tror att du måste raka områden du inte kan blåsa direkt på.

        
    svaret ges 30.12.2016 19:51