Hot Vattnet slutade fungera i köksvattenkran

0

Vid ett misslyckat försök att fixa diskmaskinen stängde jag av varmvattenventilen under sinken. Efter att ha sänt det igen, fungerar inte varmvattensidan av kranen!

Vår kran ser ut så här, med en enda spak för att växla mellan hett och kallt. Kranen är fastsatt på en lång slang så att den kan dras ut. Den "kalla sidan" fungerar bra, men vrid handtaget till "heta sidan" resulterar i flödet av vattenstopp.

Under sinken finns två vridventiler - en för varmt vatten och en för kallt vatten. Jag kan slå på / stäng av kylventilen och stoppar / återupptar flytande vatten som förväntat, tyvärr är det inte så med varmvattenventilen. Med varmvattenventilen öppen och kranen påslagen (på varm sida) kan jag känna slangen som förbinder ventilen till kranhuvudet värmer upp. Detta får mig att tro att kanske ventilen inuti kranen har misslyckats?

Finns det något jag kan göra för att ytterligare felsöka problemet, eller ska jag ringa en rörmokare?

    
uppsättning John Hall 21.12.2015 18:14

2 svar

0

Risken är att ventiltätningen har sönderfallit och täppt ut linjen, eller annat sediment har brutit sig fri och gjort detsamma.

Demontering av en kran är vanligtvis ganska enkel. Ta bort skruven som håller handtaget och börja sedan ta bort den exponerade muttern, brickorna och ventilkomponenterna. Lägg dem ut för att korrekt återmontering. Kontrollera skador och skräp.

Om dina ventiler inte är lödda i (om de är installerade med kompressionsdetaljer), är bytet ganska enkelt. Det är ett bra tillfälle för även en tillfällig DIYer att få sina händer smutsiga. Skriv ett foto eller en noggrann beskrivning för mer hjälp.

    
svaret ges 21.12.2015 18:21
1

Du måste isolera blockeringen, och ventilen är den mer troliga platsen. Koppla ur kranen från ventilen och kör en linje i en hink (helst med en flexibel tillkopplingslinje). Öppna ventilen och se om du får fullt tryck.

Om du inte får fullt tryck, skjuts ventilen, byt ut den. De är ganska billiga och 1/4-svängstilen med en kompressionsfäste är både lätt att installera och mycket mindre sannolikt att misslyckas som äldre portventiler gör.

Om du får fullt tryck från testet, har skräp gjort det i kranen men inte till luftaren. Det bästa stället att se är i blandpatronen och det kräver viss demontering av fixturen. Om det inte finns i patronen kan du försöka rinna med vatten genom fixturen med patronen borttagen för att se om du kan rensa ut ledningen.

    
svaret ges 21.12.2015 18:23