Är min brytare aluminium kompatibel?

2

Jag har rekommenderat att konvertera gamla aluminiumsgrenledningar med AlumiConn-kontakter och kanske även i brytaren, om inte brytaren är AL & CO kompatibel. Hur bestämmer jag detta? Kan jag säga bara genom att titta på kontakterna?

    
uppsättning user477304 18.03.2015 22:00

2 svar

2

Breakersna bör specifikt märkas på vilka trådtyper och storlekar terminalerna är kompatibla med; De ska också vara aluminiumledningar kompatibla om huset är anslutet med aluminiumtråd. Men det är alltid bra att kolla.

Du kan behöva ta bort brytare för att läsa markeringen på dem.

Du bör vara medveten (innan du köper) att Tyco "COPALUM" är den andra godkända reparations- / saneringsmetoden. CPSC: s webbplats verkar vara oförklarad idag - när det kommer tillbaka, leta efter "Publicering 516" från dem.

länk

länk

    
svaret ges 18.03.2015 22:21
0

Risken för att det är uppenbart är att din neutrala buss och dina klackar är gjorda av aluminium . Aluminiumtrådar i dem kommer att fungera som chokladfrysta på en chokladkaka. Om något skulle läggas på koppar -kablar på dem borde du pausa att tänka.

Men allvarligt är de aluminium av en anledning. När de ändrar dimensionen på grund av värmeutvidgningsskillnader, är aluminiumet elastiskt och kommer att böjas utan att förvränga koppar. Det beror på att dina skruvmoment är korrekt inställda, varför NEC 2017 nu kräver att du använder en korrekt momentnyckel när du ställer in vridmoment.

Därför är Alumiconns också gjorda av aluminium.

Den omvända (Al-kabeln på Cu-terminering) fungerar inte så bra, vilket var källan till alla problem på 80-talet.

I själva verket är aluminium den bästa (praktiska) ledaren på jorden i nästan alla måttenheter. Problemet är att SI-enheter valde att fokusera på volym ockuperad som standardenhet för konduktivitet, och aluminiumets mycket lätta vikt ger det en nackdel i den speciella måtten.

    
svaret ges 17.04.2017 19:53