Okej, en anteckning på dina diagram - Linje och last är rent elektriska beteckningar som inte har någon betydelse för mekanisk placering av kablar i lådan. Med detta sagt är din låda ansluten enligt följande:
- "Linje 3" är sannolikt den faktiska kretsen som kommer in i lådan
- "Load" bär unwitched power på båda ledningarna (svart och rött) för något udda skäl
- "Linje 1" går ut i garaget översvämnings ljus
- "Linje 2" går ut till verandaens ljus
- "Linje 4" går ut i fönsters ljuset
Med tanke på detta kan vi bestämma att din befintliga plan för att installera timern är inkorrekt - Timerns blå belastningsledning måste gå till den svarta ledningen som kommer ut ur Linje 1, medan timerens svarta ledningstråd måste gå till korsning som matar alla strömbrytare.