Från International Association of Electrical Inspectors hemsida här :
If the metal water piping is not a grounding electrode, the connection of the bonding jumper in accordance with 250.104(A) does not have be located within the first 1.52 (5 ft) of the water piping system entry to the building or structure.
Från min forskning var detta ett gammalt krav (2005?) när vattenröret användes som primär jordningselektrod. Den har sedan raderats och visas inte i 2017 NEC. Artikel 250.52 (A) (1)
En jordstav (eller två) krävs nu som den primära jordningselektroden i de flesta jurisdiktioner, eftersom någon kunde ersätta kopparröret med PVC i framtiden. [Redigera: Jag ville bara lägga till att Ufer-marken (förstärkningsstången i den hällda betongfoten) ersätter snabbt stavar i nybyggnation.]
Om du har ett metallrörsystem i kontakt med jorden i mer än 10 meter behöver du dock vara bunden, även om den nationella elkoden inte anger var.
250.104 Bonding of Piping Systems and Exposed Structural Metal.
(A) Metal Water Piping. The metal water piping system shall be bonded as required in (A)(1), (A)(2), or (A)(3) of this section.
(1) General. Metal water piping system(s) installed in or attached to a building or structure shall be bonded to any of the following: (1) Service equipment enclosure (2) Grounded conductor at the service (3) Grounding electrode conductor if of sufficient size (4) One or more grounding electrodes used, if the grounding electrode conductor or bonding jumper to the grounding electrode is of sufficient size
The bonding jumper(s) shall be installed in accordance with 250.64(A), 250.64(B), and 250.64(E). The points of attach‐ ment of the bonding jumper(s) shall be accessible. The bonding jumper(s) shall be sized in accordance with Table 250.102(C)(1) except as permitted in 250.104(A)(2) and 250.104(A)(3).
Sammanfattning, om det inte är den primära jordningselektroden, behöver metallvattenslangen inte bindas inom 5 fot. Det behöver bara bindas.
Jag håller med Tester101 men du är ganska mycket till inspektörens nåd, om du inte vill göra en formell invändning.
Also, for a washing machine in an unfinished basement near the laundry sink need a gfci? It is plugged into a single plug outlet.
ALLA behållare i den oavslutade delen av en källare och tvättstuga måste skyddas av GFCI.
Från 2017 NEC
210.8 Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Personnel. Ground-fault circuit-interrupter protection for personnel shall be provided as required in 210.8(A) through (E). The ground-fault circuit interrupter shall be installed in a readily accessible location.
(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in 210.8(A)(1) through (10) shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.
(5) Unfinished portions or areas of the basement not inten‐ ded as habitable rooms
(10) Laundry areas
Lycka till!