Ceiling Fan problem

0

Jag hade en takfläkt i mitt kök (stora välvda tak med vinden) som jag bytte ut med en ny takfläkt. Före strömbrytaren fungerade fläkten och lamporna för fläkten perfekt. Den nya fläkten är inte funciton. Jag har försökt byta ledningarna på både strömbrytaren och i fläktlådan och inte heller arbetat. Jag ersatte också andra fans i mitt hus så jag försökte samma fan i ett annat rum och det fungerade utan misslyckande. Vad ska jag försöka nästa?

    
uppsättning Jordan Bennett 07.08.2015 21:05

2 svar

2

KISS

Det första som ska kontrolleras är att verifiera att omkopplaren på fläkten (om tillämpligt) inte är i läge OFF. Och att strömbrytaren och väggströmbrytaren är båda på.

Kontrollera att det finns ström på fläkten

Efter det enkla ON / OFF-testet är nästa sak att kontrollera att fixturen får ström.

  • Ställ in din multimeter för att mäta AC-volymer.
  • Sätt på väggkontakten i läge ON.
  • Tryck på en sond till jordledaren eller jordningsskruven.
  • Sätt den andra sonden i twist-on-kabelkontakten med de ojordade (heta) ledarna så att sonden kommer i kontakt med metallkåpan inuti.
  • Notera läsningen på mätaren.
  • Växla väggkontakten till den andra positionen.
  • Notera läsningen på mätaren.

Den första behandlingen ska vara linjespänning (120 volt) och den andra ska vara 0 volt. Om du får 0 volt med strömbrytaren i båda positionerna, vill du flytta undersökningen till strömbrytaren. Om du får rätt läsning, vill du inspektera fixturen.

Testa omkopplaren

Om det inte finns någon ström som kommer till fixturen, vill du se om det finns ström på omkopplaren, och om strömbrytaren fungerar som den ska.

  • Ställ in din multimeter för att läsa AC-volymer.
  • Växla strömbrytaren till läge OFF.
  • Peka på en sond till var och en av brytterminalerna.
  • Notera läsningen på mätaren.
  • Växla strömbrytaren till läget ON.
  • Notera läsningen på mätaren.

När strömbrytaren är i läge OFF ska du mäta linjespänning (120 volt). När strömbrytaren är i läge ON ska du mäta 0 volt. Om det här testet är okej, men du får inte ström till uttaget. Du vill kontrollera ledningarna mellan strömbrytaren och uttaget.

Kontrollera fästet

Det är alltid möjligt att en fixtur är DOA, så du vill inte utesluta den möjligheten. Det första du ska försöka är att ge fläkten ett tryck med handen. Se till att motorn roterar fritt och blir inte bunden. Kontrollera därefter alla knappar. Se till att de befinner sig i rätt positioner, inte mellan stater.

Om allt som checkar ut. Du kan antingen fortsätta dyka djupare, eller helt enkelt återvända fläkten och prova en ny.

Om du vill fortsätta felsöka fläkten, är det första som ska kontrolleras dragbrytaren. Se till att det fungerar fysiskt, dvs det ändras faktiskt när det dras. Då kan du kontrollera motorlindningarna, för att säkerställa att motorn är bra. Bortsett från det tror jag inte att det finns mycket på dessa saker. Så utbyte av fixturen kan vara den slutliga lösningen.

    
svaret ges 07.08.2015 22:38
1

"Jag har försökt att byta ledningar på både strömbrytaren och i fläktlådan och inte heller fungerat." Det här är en riktigt dålig idé. En ledning är het, en är neutral och en är jordad. Fläkten är utformad för att fungera med var och en på rätt sätt och på inget annat sätt. Du kan enkelt ha blåst en säkring, brytare eller isolering i fläkten genom att ansluta den felaktigt. Ledsen att vara hård, men det låter som om du inte vet vad du gör och är osäker, du borde hyra en elektriker.

    
svaret ges 07.08.2015 21:20