Electrical: Hur kopplar jag koppar jordkabel till metalltråd som passerar genom omkopplingsboxen?

0

Jag byter ut en ljusbrytare med en smart hemtangent ( Insteon KeypadLinc ).

Väggmottagaren har tre ledningar som kommer in i den, var och en har tre ledningar som kommer ut: en i en svart plasthylsa (linje / last), en i en vit plasthylsa (neutral) och en som är obalanserad (som jag tycker är grunden). Så här ser det ut:

Denströmbrytarejaginstallerarharfyraledningarsommåsteanslutas:linje,last,neutralochjordad.Förmarkhardenenbarberadkoppartråd.(Dukansedenmittifotot.)

Jagkundehakaupplinjen,laddaochneutralabarabragenomattanvändasnoddmaskarförattanslutademtillrättställe,menjagärintesäkerpåvadjagskagöramedmarken.Denaknametalltrådarnakommeruturledningarnasommatarinibehållarensutloppgenometthålibehållarenstoppochfortsätterresanframåttillnågonannanstans,sådeharinteett"slut" som jag kan hålla en vridning på trådmutter på. Hur ansluter jag änden av min jordad koppartråd från omkopplaren till en av dessa jordade metalltrådar?

Som jag kan se, vad jag har gjort för nu har jag gjort en liten slinga i slutet av koppartråden och lutade den runt en av metalltrådarna. Det här "fungerar", i den meningen att min multimeter berättar för mig att det finns 120V mellan ledningen och kopparkabeln, men det är självklart en hemsk anslutning och jag behöver göra något bättre.

Hur ansluter jag dessa?

P.S. Jag tycker inte att detta är relevant, men här är vad jag har utarbetat alla ledningar som kommer in i lådan gör:

  • Rörledning # 1: linje från strömkälla, neutral, markerad
  • Rör # 2: last till takfläkt, neutral, jordad
  • Rör # 3: ladda till nästa sak i kretsen (kanske ett uttag?), neutral, jordad
uppsättning Neil 05.07.2016 07:13

1 svar

2

Var och en av "ledningarna" som du säger har en oisolerad jordledare. Om det finns tre sådana "ledningar" måste det finnas en skarv som förenar dem. Lägg till din mark där.

Jag har installerat många insteon-enheter tidigare. Det första jag gör och min bästa råd är att sprida ut alla ledningar efter att ha tagit bort den gamla omkopplaren och innan du installerar den nya, så vet du absolut vad du måste arbeta med.

Om du absolut måste ansluta till en mark utan att klippa och splitsa originalet, skulle jag rekommendera en splitbult. Det kommer att se konstigt ut som helvete i en utloppslåda, men om du noggrant rengör / abrade den befintliga marken så att den får bra kontakt, borde en splitbult göra tricket

    
svaret ges 05.07.2016 07:25