10/3 koppar NM är klassad för 30A under NEC, så den gamla ugnen var mer än tillräckligt ansluten, och den kommer också att stödja den nya ugnen utan problem också.
Om du har den olyckliga typen att ha aluminiumtråd i dina väggar, kommer 10/3 aluminium NM fortfarande att hantera 25A, så det blir bra.
Belastningen måste emellertid betraktas som typskyltbelastningen (ingen efterfrågefaktorer) per NEC Tabell 220.55 Anm. 4:
Branch-Circuit Load. It shall be permissible to calculate the branch- circuit load for one range in accordance with Table 220.55. The branch-circuit load for one wall-mounted oven or one counter-mounted cooking unit shall be the nameplate rating of the appliance. The branch-circuit load for a counter- mounted cooking unit and not more than two wall-mounted ovens, all supplied from a single branch circuit and located in the same room, shall be calculated by adding the nameplate rating of the individual appliances and treating this total as equivalent to one range.
Om en 20A-brytare är tillräcklig beror dock på om ugnen behandlas som en kontinuerlig eller icke-kontinuerlig belastning enligt NEC 210.20 (A):
(A) Continuous and Noncontinuous Loads. Where a branch circuit supplies continuous loads or any combination of continuous and noncontinuous loads, the rating of the overcurrent device shall not be less than the noncontinuous load plus 125 percent of the continuous load.
och definitionen av "kontinuerlig belastning" i Art. 100:
Continuous Load. A load where the maximum current is expected to continue for 3 hours or more.
Om din AHJ instämmer med Tester och I att en bostadsugn är en icke-kontinuerlig belastning, är en 20A-brytare bra. annars måste du hålla fast vid en 30A-enhet.