Jag har för närvarande problem med att försöka återtrycka min panna. Tyvärr ser YouTube-handledningarna och manualen annorlunda ut än min!
Jag har också lagt till foton nedan för att hjälpa.
Vilken hjälp som helst skulle bli mycket uppskattad. Tack så mycket.
Ser ut som min, och eftersom jag har hamnat här med samma fråga tänkte jag att jag skulle uppdatera med ett svar.
Titta på det tredje fotot ser det ut som om du har fyllningsslingan permanent monterad (som jag gör), med de två ändkåporna hängande. På de videoklipp jag har sett på Youtube och Baxis hemsida är kranarna svarta och runda, men dina är samma som mina med de två blåa spakstilarna, så ...
Från vad jag har läst måste du stänga av pannan, så gjorde jag det och öppna den blå kranen till vänster helt. Öppna sedan långsamt den blå knappen till höger och titta på tryckmätaren. Du borde komma in i den gröna delen, runt 1 till 1,5 bar. Därefter stänger du höger trycket först och vänster tryck på andra.
Jag avslutar med att säga att jag inte är en rörmokare, men det här är vad jag gjorde och det fungerade för mig.
Läs andra frågor om taggar water-pressure boiler Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna