Installera en belysningssensor, gammal omkopplare har 3 svarta kablar

0

Jag har en udda situation. Jag köpte en enkel omkopplare för övervakning, men när jag öppnade upp det finns en extra röd belastningstråd. Den befintliga omkopplaren har 3 svarta ledningar och neutralen och marken är knutna till varandra i lådan. Hur installerar jag beläggningssensorn?

    
uppsättning K Miller 15.10.2015 06:00

1 svar

1

WARNING: This procedure requires working on live wiring. If you're not comfortable with that, contact a local licensed Electrician.

Slå av strömbrytaren och använd en multimeter / voltmätare för att kontrollera spänningen mellan marken och anslutningarna på strömbrytaren. En terminal läser linjespänning (120 volt), medan den andra ska läsa 0 volt.

När du vet vad som är, stäng av strömmen till kretsen och verifiera att den är avstängd.

Terminalen som läser linjespänning, är ledningssidan. Om det är terminalen med en tråd, sätt enkeltledningen till den svarta ledningen på den nya omkopplaren. Om det är terminalen med två ledningar, fäst båda kablarna till den svarta ledningen på den nya omkopplaren.

Anslut ledningen (arna) från den andra kontakten (0 volt-kontakten) till den nya strömbrytarens (nytt) ledning.

Anslut den vita ledningen från den nya strömbrytaren, med de andra vita kablarna i lådan. Anslut den gröna ledningen från den nya omkopplaren, in med de andra grunderna i lådan.

Använd vridkontakter, eller andra godkända medel för att anslutningarna ska kunna utföras. Se till att du använder kontakter som är klassade för nummeret och storleken på de kablar du ansluter.

    