Kapslar A / C-kanalen inuti takdäckens isolering?

0

Jag har precis köpt ett hus och utvärderar mina alternativ för A / C-eftermontering. Vi har en delvis färdig vind och planerar att slutföra det helt. Taket är för närvarande oisolerat. Vi har 6 "takbjälkar.

En installatör som jag talade med föreslog att lägga ner 2 "av skum med sluten cell längs taket och sedan springa ovala kanaler mellan bjälkarna i detta delvis isolerade utrymme och sedan äntligen kuvera kanalerna i ytterligare sprutskum.

Vanguard Energy uttryckt skräck vid en analog inställning som använde glasfiberbatt. Installatören argumenterar för att denna inställning är mycket bättre än det eftersom sprutskumisoleringen utför så mycket bättre.

Har han rätt?

    
uppsättning David Bruce Borenstein 22.12.2016 14:38

1 svar

1

Hur stor är vinden rum? Kanske kan du glömma kanaler och sätta in ett mini-split system istället för vinden.

Men din entreprenör är nötter. Två tum skum räcker inte för att förhindra signifikant uppvärmning / kylning av kanalerna från taket. Och sprutskum över eller vid kanalen gör inget för att isolera kanalen från taket.

Din entreprenör kommer troligen att motverka med "men det är bara ett par meter, så du kan få en varm / kall blast när systemet startar, men då blir det bra". Nej. Även om din fläkt inte körs, flyter luft genom systemet på grund av konvektion. Så dina vindkanaler ständigt värmer / kyler hela huset.

    
svaret ges 22.12.2016 15:45