20 Amp Circuit med 15 Amp uttag

1

Jag lade ett utlopp till ett badrum. När jag drog utloppet, vilket var en 15A, som jag skulle knyta till det var ansluten med en # 12. Jag kollade kretsen och det är en 20 AMP krets. Det var en del av ett badrum som var en del av ett GFCI. Jag trodde kanske eftersom det var ett grundfel att det var okej att få 15A-uttaget på en 20A.

Jag letade lite mer runt att jämföra kretsen till uttagen. Det verkar som om 20A-kretsarna är alla anslutna med 15A uttag.

Är detta en kodöverträdelse eller säkerhetsrisk?

Tack,

Dave

    
uppsättning broncosbuck99 21.10.2016 15:31

3 svar

4

Folk, folkens ...

15A-uttag är helt lagliga på 20A-kretsar.

Eftersom NEC gör ett undantag specifikt för det (National Electrical Code):

Undantaget är med noggrann planering. Det skulle vara dumt för elektriker att behöva bära två typer av behållare på sin lastbil. Så UL (noteringsbyrån) kräver att alla 15A-behållare har interna kretsvägar bra för 20A. Detta gör att samma behållare kan användas i både 15A och 20A kretsar. Det gör också att två apparater på totalt 20A kan anslutas samtidigt, trots att varje apparat är mindre än 15A. Den extra koppar är trivial, de lyckas fortfarande sälja dessa saker så billigt som 60 cent stycken.

Om du vill ha en kvalitet behållare, köp en. Du kan köpa kvalitet NEMA 5-15 (Mr. Horrified) för $ 3 och uppåt. Du behöver inte köpa en NEMA 5-20 (Mr Winky) för att få kvalitet, men det garanterar kvalitet eftersom billiga 5-20-skivor inte är vanliga.

    
svaret ges 21.10.2016 21:12
1

De flesta 15 A-behållarna är klassade för 20 A passera. Så om du pluggar något i det måste det vara mindre än 15 A, men det kan säkert installeras på en 20 A-krets.

    
svaret ges 21.10.2016 15:53
-3

Detta är kod men jag ändrar försäljningsställena. Outlets är billiga och lätt att ersätta. Varför chans det?

Så du kan lämna det här, men anslut inte mer än 2 eller fler saker till ett av uttag som överstiger 15 Amps genom förlängningssladdar eller liknande. Tekniskt sett är det inte kod, men de flesta som inte är elektriker inser inte att de måste veta om det här problemet. Det är galet att de gör folk hårda rökdetektorer i (för att människor kommer i batterierna) men förväntar sig att samma personer inte överbelastar en förlängning / splitter.

Se till att alla andra personer i huset vet att de inte ska använda dessa:

Eller du kan bara byta ut uttag till 20A betygsatta. Ett annat alternativ är att du kan byta brytare till en 15A. Det kommer dock att minska den totala kapaciteten hos kretsen.

    
svaret ges 21.10.2016 16:23