Jag hakade upp en Honeywell WiFi-termostat i höst. Det finns ingen C-tråd i ugnen & Honeywell-repet föreslog att jag slår upp en liten separat transformator med nya ledningar som går till C och RC-terminalerna (ingen växel mellan R och RC) på den nya termostaten. Värme fungerade bra hela vintern & Jag bytte bara termostaten över för att kyla, men växeln kommer inte att komma på. "Cool on" blinkar på termostaten men det finns ingen fläkt eller kompressoråtgärd.
Ugnen är en 1986 Trane modell BLU162E960B1. Naturgas - tvångsluft. AC är mycket nyare. Transformatorn är ansluten till 24 volt.
Den befintliga kablarna innehåller en G, W, Y och R. C och RC-ledningarna går till den lilla transformatorn (dörrklocka). Det finns ingen C-tråd märkt på ugnsdraden eller på schematisk.
Vad saknar jag? Ingen hjälp från Honeywell.
Bli av med den externa transformatorn och dra en ordentlig C
ledning.
Det fungerar inte eftersom du har ena sidan av kontaktorns spole ansluten till en transformator och den andra sidan är ansluten till en annan transformator. Det finns ingen komplett krets.
När termostaten kallar för kallt ser din krets ut så här
Omduföljerkretsenkanduseattdetinteärenfullständigkrets.
Jag har markerat R
-tråden i rött och C
-tråden i blått.
Läs andra frågor om taggar hvac thermostat-c-wire Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna