Jag har en varmvattenberedare. Dess 30gal tank. 125ft bort från min breaker box. kommer en 20amp brytare med 12-2 tråd fortfarande bra för det avståndet
Nej, du behöver 10-2 på en 30A-brytare på grund av 23A av nuvarande typiska i 30gal vattenvärmare. Spänningsfallet är dock rimligt.