Furnace Defekt vakuumströmbrytare

2

Ugnen i mitt hus har ett problem. Ugnen fungerar generellt bra och värmer huset fint. Problemet är att det inte kan slå sig på. Det finns en Nordyne-vakuumomkopplare på den som ska testa om det ventileras ordentligt eller inte. Det fungerar i sig ungefär hälften av tiden, men andra gånger behöver jag gå ner och anslut de två ledningarna som kommer ut ur vakuumomkopplaren med en ledningstråd. Då gör det att ugnen tycker att den har den nödvändiga vakuumkraften och startar upp. Men när den är förbikopplad, når den når den önskade värmen på termostaten släcks den men kommer inte att sättas på igen tills jag hakar av förbikopplingen. Det här är meningsfullt och det är inte riktigt vad jag frågar om, det är bara vad jag gör. Jag har gått igenom tre vakuumomkopplare av samma modell och de har alla samma problem. Här är en grundläggande rutin av vad som händer varje gång:

  • Temperaturen i huset går under 67 grader, och termostaten säger att ugnen ska sättas på.
  • Avgasfläkten på ugnen tänds tillsammans med den röda lysdioden på huvudkortet.
  • Den körs i ca 10 sekunder.

Här är några saker som händer. Om omkopplaren vill arbeta sker det här:

  • Ugnen gör ett klick, och sedan startar glödstiftet.
  • Glödplattan värms upp.
  • Ugnen klickar igen, och gasen sparkar på. En gul lysdiod på brädan tänds också.
  • Några sekunder senare slås fläkten på och börjar värma huset.

Men om det inte fungerar helt, sker det här:

  • Den röda lysdioden på ugnsbrädan börjar blinka ett mönster så här: På, Av, På, Av, På, Av, På, Av och stanna sedan i några sekunder och upprepar sedan. Här är mönstret visuellt med 0 att vara av och 1 är på: 1 0 1 0 1 0 1 0. Detta slår för alltid tills jag stänger av ugnen antingen med huvudströmbrytaren på baksidan eller genom att berätta termostaten som jag inte gör vill värma huset längre.

En annan sak som händer ibland är omkopplaren typ av verk och slags inte:

  • Ugnen väntar mer än 10 sekunder, vanligtvis runt 20 eller 30, och startar sedan glödstiftet.
  • Glödplattan värms upp till maximal effekt.
  • Ugnen klickar två gånger, eftersom det försöker slå på gasen, glödstiftet slocknar och brännarna slås inte på.
  • Den här sekvensen upprepas utan att komma någonstans.

Som sagt har jag försökt 3 vakuumomkopplare, och samma sak händer med dem alla. Ugnen sattes in när huset byggdes, ungefär 13 eller 14 år sedan. Jag har provat många olika saker och några undersökningar, och jag kunde inte komma med någonting. Jag vet inte om det är vakuumomkopplaren som ger mig problemet, eller kanske kretskortet eller en av dess reläer, eller kanske ventilationspumpen. Jag hoppas verkligen att kunna fixa det utan att behöva ersätta det hela. Min fråga är om det verkar som om jag har defekta vakuumbrytare, om styrelsen är dålig, eller om det finns något annat jag behöver kolla på.

(Obs! Jag kommer att försöka få lite information om spänningar och saker när jag får en chans, och kanske en bild av ugnsens insida.)

Redigera 1: Etiketten i ugnen säger att modellen är en "Nordyne FG6RC 080C - 168"

Redigera 2: Problemen har hänt i ca 5 år. Förra året ersattes det två tums röret för luftingången med ett tre tums rör.

    
uppsättning Feldspar15523 02.11.2017 03:28

2 svar

2

Kontrollera först att ventilationsöppningarna är klara, korta och så raka som möjligt. Båda måste vara klara, korta och raka. Och det måste vara rätt diameter .. Till små - Dålig. Och betygsättning. De behöver en bra sluttning tillbaka till ugnen; ingen sak.

2 Då utkastet induceraren blir äldre sänks effektiviteten. Flänsarna på fläkthjulet måste vara rena och skarpa. Med bara en liten smuts på hjulet kommer det bara inte att utveckla vakuumbehovet för att stänga ventilationsbrytaren. Också torkningarna i induktionsmotorn torkar ut med tiden. Det utsätts för mycket varma förhållanden. Höga temperaturer förstömer smörjning. Om induceraraggregatet är åldrat eller misstänkt i någon, ersätt det.

Kolla sedan på # 3:

3 Gör ugnen till jobbet varje gång. Om det gör så kan du köpa en justerbar vakuumomkopplare. Ring detta in för att möta dina egna behov.

Tänk på att vakuumbrytaren finns för att hålla denna ugn säker. Om du besegrar sitt syfte utan att uppfylla kriterierna, kan du äventyra hälsan hos de som bor i huset.

    
svaret ges 02.11.2017 06:22
0

Vakuumomkopplaren är ansluten via ett rör till förbränningskammaren. Ta bort röret och sätt in en magnahelic gauge för att mäta avluftningstrycket. Trycket måste ligga över bryttrycket. Om det är lågt försök att sätta in en liten borrbit eller något liknande i nippeln som går in i förbränningskammaren. Det kommer ibland att bli igensatt. Kontrollera att slangen är klar och har inga hål. Jag har sett spindlarna gör bon i slangen förut. Om det löser ditt problem bra. Om det fortfarande är lågt, ta bort ventilen från ovans översta och kontrollera. Kan vara en igensatt eller bruten ventil. Om det fortfarande är lågt kontrollera inducatorfläkten. Den ekorrebur du inte kan se i förbränningskammaren kan vara rostad. I alla händelser efter 3 omkopplare tycker jag att det är säkert att anta att problemet är dåligt avluftande eller omkopplaren inte får den korrekta informationen från ugnen (på grund av en täppa i slangsystemet). Det kan vara väldigt farligt att kringgå säkerhetsluckan för ventilationsluckan eftersom det kan mycket väl vara ett ventilationsproblem och det gör jobbet.

    
svaret ges 05.11.2017 19:06