Are delade behållare anslutna med # 14 lämpliga i ett sovrum?

1

I mitt sovrum hittade jag fyra delade behållare med 14 gauge-kabel ansluten till strömbrytaren. Är det okej att NEC-standarder har i sovrum? Anledningen var att de tidigare ägarna flyttade sina möbler i rummet runt.

I det andra sovrummet samma situation förutom att det är manipulering varigenom det har 2 olika 14 gauge kretsar. I panelfältet har jag också stängt av två brytare. Återigen här. Gjordes 30 år sedan. Finns det ett sätt för mig att korrigera detta (om det är ett NEC-problem)? Gå igenom det här tack. Är det här verkligen manipulerar? Kan det korrigeras vid strömbrytaren? Eller får jag en dubbelbrytare som ansluter båda dessa kretsar till den? Problemet är att båda dessa olika kretsar ansluter hallljus och den andra ansluter till ett annat sovrum och till och med ett främre rumslys.

    
uppsättning larry pinsky 17.02.2017 18:38

1 svar

4

Det är helt bra. NEC kräver att behållarna har ett visst avstånd (så förlängningssladdar behövs inte). Det bryr sig inte om dessa behållare är delade och halvstyrda med en ljusbrytare.

Om någonting splittras behållare runt om i närheten, undviker du behovet av förlängningssladdar. Jag ser många hem där den ensamma splittbehållaren är dumt placerad, och du är fast med dålig placering eller måste köra en förlängningssladd.

Du måste vara mycket försiktig med splittring av behållare. Du måste avbryta de korrekta flikarna. Om du misslyckas med att bryta av en flik som måste brytas, kommer du att korsa kretsar i varandra, besegra ljusbrytare eller göra en ganska stor bang om det är en MWBC. Om du avbryter en för många flikar, fungerar inte ett uttag. Om det blir förvirrande, bryter du av båda flikarna och piggerar båda sidorna av behållaren och hakar dem upp som om de är två separata kärl, en i taget.

Om ett annat sovrum har 2 hela kretsar för sovrumsbehållare, är det bra. Det skulle vara ganska ovanligt att se en behållare delas mellan två olika kretsar, men det här är en sällan sett funktion , inte en bugg.

Det är också möjligt att en duplexbehållare, eller till och med en behållarkedja, kan matas av en flertrådsgrenkrets . Detta bär 2 hela kretsar på en enkel / 3-kabel (svart röd vit). Dessa är väldigt effektiva sätt att ge mycket kraft till ett rum, om du vet vad du gör. Om du inte gör det kan du oavsiktligt skapa en allvarlig fara. Denna MWBC-lösning skulle inte användas i nytt arbete, eftersom det gör AFCI- och GFCI-skyddet dyrare, det är billigare att bara köra två separata / 2-kablar.

    
svaret ges 17.02.2017 19:20